Bude mít revizní technik problém se zásuvkami připojenými lanky?

(1/5) > >>

feri:

Plánuji stavbu rodinného domu a řeším elektroinstala ci. Jedná se o klasický zděný dům. Vím, že běžně se používá kabel CYKY přímo do zdi. Já bych ale raději natahal husí krky a do nich pak jednotlivé vodiče – buďto samostatné lanky typu H07V-K (YF),   nebo vícežilový ohebný kabel typu YSLY-JZ. Neodporuje toto řešení nějakým platným normám (např. ČSN)? Bude s tím mít problém revizní technik?


Moderátor: - Původní nesmysl zněl: "Stavba RD - husí krk a lankové vodiče, je to OK?".

Milan Hudec:
Větší drážky, více práce se sádrováním/protahováním vodičů/možné  poškození izolace/ připojení přístrojů přes dva spoje v serii (povětšinou budete slaněný vodič nastavovat kouskem pevného, nebo omezený výběr vhodných strojků)/horší chlazení vedení........ .
Mimo výhody protažení dalších vodičů v budoucnu (to ovsem znamená "o číslo" větší trubku již nyní) samé zápory.

František Šohajda:
Dráty natažené v trubce jsou "za zenitem" elektroinstala cí nn. Slaboproud, tam to má opodstatnění!
Je tu hlavní problém v chlazení.V trubce se vodič nadměrně ohřívá, kdežto v kabelu a přímo v omítce je nejlepší odvod tepla a tím i vyšší zatížení.
Dále co popisuje kolega.

Viz:  YSLY-JZ  ...je vodič Ovládací a propojovací kabel se používá v signálních a řídicích systémech, jako signální a impulzní vedení k řízení a kontrole průmyslových zařízení, výrobních linek a strojů. Kabel je určen pro pevné nebo pohyblivé uložení v suchém nebo vlhkém vnitřním prostředí. Kabel lze použít ve venkovním prostředí pouze dočasně a v ochranných trubkách.
Není určen na nn rozvod !

Pozn:
Jednou jsem byl u majitele RD,chtěl novou instalaci,nechtěl platit za kabely.Ukázal mě snad 10 km podobného vodiče (prý někde z rekonstrukce velkého letiště ?)....Hned jsem byl s ním hotov!

Václav Třetí:
Já vidím největší nedostatek instalace licnami v potřebě lisovat na každý vodič dutinku. Pracnost (časová náročnost),  potřeba kvalitních lisovacích kleští, zkušený pracovník, další (seriový) přechodový odpor na každém spoji a nemožnost použití některých instalačních prvků - to považuji za základní problémy.

Jiří Kantner:
Kolik kabelů jste zatím protáhnul?
Problém budete mít především Vy. Protahování vodičů/ kabelů není žádná práce snů.  Při postupné rekonstrukci domu může bát výhodné dát do zdi několik chrániček aby se při rekonstrukci další místnosti nemuselo nikde sekat dvakrát.  Ale je lepší tahat pevné vodiče/kabely než slaněné. Důvod už zde byl popsaný. S teplotním namáhání kabelu mají kolegové pravdu ale neviděl bych to v bytech jako nějaký extra problém. Pračka, myčka ,  sporák a boiler by měly mít samostatný přívod, 2,5mm2 má dostatečnou rezervu a světelné okruhy, pokud nejste milovník silných halogenových světel nebo klasických žárovek nemáte šanci zatížit k limitním hodnotám.