Autor Téma: Jaké je skutečné zapojení chráničojističe, RCBO?  (Přečteno 1407 krát)
Olda Brkoslav
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 17.06.2025, 13:15 »

 
Zkusil jsem změřit testovací odpor RCBO podle schematu, tedy mezi svorkami 1 a dolním N při stisknutém tlačítku, a při shozeném RCBO jsem nenaměřil nic.

Teprve po nahození jsem změřil 5k, podle očekávání při všech kombinacích svorek. Ono to dává smysl, asi není rozumné aby se dalo tlačítkem poslat 230V přes 5k do obvodu, který má být spolehlivě odpojený.

Ale znamená to, že schéma je jen ideové a že se podle něj nedá úplně určit "co se stane když"... Nevíte někdo, jak je to zapojené doopravdy?


* PFI2_schema.jpg (57.35 KB, 415x337 - prohlédnuto 87 krát.)

* PFI2_off.jpg (131.3 KB, 606x614 - prohlédnuto 51 krát.)

* PFI2_on.jpg (125.77 KB, 582x612 - prohlédnuto 42 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: Včera v 08:51 »

Je tam este doplnkovy rozpinaci kontakt, aby sa predislo spaleniu odporu dlhym testovanim, odpor byva poddimenzovany, rata sa s okamzitym vypnutim chranica.
Preto vo vypnutom stave odpor nezmerate.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Olda Brkoslav
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: Včera v 11:02 »

Je tam este doplnkovy rozpinaci kontakt, aby sa predislo spaleniu odporu dlhym testovanim, odpor byva poddimenzovany, rata sa s okamzitym vypnutim chranica.

Vida, to mě nenapadlo. Přitom (230V)2/5000Ω=10W ,  to už by musel být pořádně dimenzovaný odpor Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: Včera v 14:44 »

Na některých chráničích je schéma i s oním pomocným kontaktem zakresleno - např. OEZ - Minia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: Včera v 15:30 »

Je tam este doplnkovy rozpinaci kontakt, aby sa predislo spaleniu odporu dlhym testovanim, odpor byva poddimenzovany, rata sa s okamzitym vypnutim chranica.
Preto vo vypnutom stave odpor nezmerate.

A proto u chráničů které nejsou pravidelně testovány (především AC) často dochází k tomu že chránič nevypne okamžitě ("umrtvený" DC složkou) a dojde k destrukci "zkušebního" odporu. Testovací tlačítko se tak stane trvale nefunkčním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: Včera v 23:34 »

A proto u chráničů které nejsou pravidelně testovány (především AC) často dochází k tomu že chránič nevypne okamžitě ("umrtvený" DC složkou) a dojde k destrukci "zkušebního" odporu. Testovací tlačítko se tak stane trvale nefunkčním.
Toto beru coby typ.kur...tko.
Odpor patřičné WAtáže by stál o pětikorunu více ve výrobku v řádu tisíců.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: Dnes v 05:28 »

Toto beru coby typ. kur...tko.
Odpor patřičné Watáže by stál o pětikorunu více ve výrobku v řádu tisíců.

To máte sice pravdu, ale rozhodující bude otázka zabraného prostoru. Obávám se, že resistor dimensovaný na na skoro 13W (uvažována možnost maximálního napětí ve fázi 230V + 10%) by vyžadoval chránič asi tak o jeden modul větší.  Úvaha výrobce je zřejmě ta, že pokud je chránič natolik zatuhlý, že nejde shodit kontrolním tlačítkem a přitom přehoří zkušební resistor, tak je vadný a měl by se vyměnit.

V případě, že nebyl chránič pravidelně testován, je na vině majitel (provozovatel) rozvodů. Neměl by si stěžovat, neudělal to nejmenší, aby tomu zabránil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář