Jak kvůli SPD správně trasovat PEN vodič přívodu do dílny?

<< < (3/3)

Milan Hudec:
Citace: Jiří Šusta  01.03.2025, 16:03

Ten pojistkový odpínač tam nebude, místo něj bude jen hlavní vypínač 40A. Přiložený náčrt je první návrh, teď už tam mám místo pojistkového odpojovače zakreslený hlavní vypínač. Naskenuji to a vložím opravený náčrt.


Přes vypínač bez jeho destrukce toho bleskového proudu také moc neprotlačíte.
Ideální je pro svodič a MET použít samostatnou krabici/rozvaděč, kde se blesk může spokojeně vyřádit.
Vypínače a pod.pak nasadíte dle libosti až do ochráněného rozvodu.