Jak kvůli SPD správně trasovat PEN vodič přívodu do dílny?

(1/3) > >>

Jiří Šusta:
RD samostatně stojící v zástavbě,  DS kabelem v zemi, LPS, FVE + samostatně stojící dílna bez LPS.
Na přívodu z ER do domu není instalována SPD a proto se bude dělat nový přívod kde v suterénu za obvodovou zdí bude instalován HR s SPD. Zvažuji tři varianty provedení:
Varianta č. 1 - postačuje pouze jedna lišta s přístroji, nevýhoda je smyčka propojující hlavní vypínač s SPD což není výrobcem ochrany doporučováno.
Varianta č. 2 - přívod napětí do HR je veden přímo přes HV do SPD, nutno použít MUS (mezilehlou uzemňovací svorkovnici),    rozvaděč musí mít tři lišty - není problém bude se teprve pořizovat. Nejsem si jistý trasováním PEN vodiče přívodu do dílny, zda jej trasovat na PEN lištu při pravé straně rozvaděče?
Varianta č. 3 - z ER samostatný přívod do HR domu a samostatný přívod do dílny. HR v domě v tomto případě opět varianta č.1 nebo 2 bez okruhu pro dílnu.


(Jak umístit přepěťovou ochranu v hlavním rozvaděči?)

Jan Hájek:
A proč se nezeptáte u výrobce SPD co máte uvedenou v náčrtku?

Jiří Šusta:
Posílal jsem samozřejmě dotaz k výrobci, ale zajímali mě i názory dalších odborníků.

Jiří Šusta:
Kdyby někoho zajímalo, tak výrobcem SPD doporučena varianta č.2.
Pro SPD není nutné předjištění pojistkovým odpojovačem - postačuje použít hlavní vypínač.
V případě poruchy obsahuje SPD vlastní odpojovač, takže napájení objektu zůstane zachováno a modul SPD lze vyměnit.

Jan Hájek:
Pokud by se tazatel obrátil pro radu na DEHN s.r.o.,  tedy na technickou podporu DEHN pro ČR a SR (samozřejmě by v náčrtku měly být produkty DEHN, protože technická podpora je určena pouze pro tyto produkty),  odpověď by dostal od živého a zkušeného kolegy v tomto případě Josefa Valíčka (ne chatbot s AI).

Doporučím zapojení SPD podle varianty 1.
Varianta 1:
Píšete, že smyčka ve variantě 1 nebyla uvedeným výrobcem SPD doporučena. Ve schématu je navrženo sériové zapojení, takzvané zapojení do V a jde o běžné (a normativní) zapojení SPD v síti. Toto zapojení snižuje délku připojovacích vodičů a pomáhá při splnění podmínek pro připojení SPD dle ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 (délka připojovacího vodiče do 0,5 m).

Varianta 2:
Mezilehlá svorka se používá pro splnění požadavku normy na délku připojovacího vedení k SPD (0,5 m). V této variantě je zbytečná. Komplikuje a prodražuje celé zapojení.

Návrh zapojení:
Použijte zapojení z varianty 1 a pohlídejte si délku připojení SPD (max. 0,5 m).
Předpokládám, že rozvodnice bude spíše menší a všechny jistící prvky v rozvodnici se vlezou na jednu DIN lištu. Podle mého výpočtu využiji max. 15 modulů (15TE).

Společná chyba u obou variant – není dodržena selektivita jistících prvků v rozvaděči. Vše 32A.
Dílna nemá LPS, ale je vhodné u ní vytvořit u svorkovnici MET a tu propojit páskem např. obj.č. 860325 nebo drátem obj.č. 860020  s uzemňovací soustavou domu. Uvede se tak vše na jeden potenciál.

Ale jak jsem uvedl na začátku, tato opověď by platila pro zákazníky DEHN, jak to mají ostatní výrobci nedokážeme posoudit.