Specifická kompenzace účiníku

<< < (2/4) > >>

raj:
to Polinek: Vida, to je ta provozní slepota. Dík

Rozmahel Vladimír:
Citace: Zdenek Rajmont  24.04.2007, 11:13

Při zátěžových zkouškách našich výrobků ( indukčních ohřevů ) je tento výkon odebírán s učiníkem 1.

Tento účiník máte změřen, nebo nějak jinak prokázán?
Citace: Zdenek Rajmont  24.04.2007, 11:13

Po ostatní dobu běží ve firmě pár počítačů, světel, nabíječek ještěrky a drobné elektroniky. Spotřeba je v tomto případě max. 1-2kVA, ovšem s učiníkem i 0,4. ČEZácký elektroměr to s chutí zaznamená a ČEZ mi (také s chutí) vypálí flastr za nedodržení účiníku.

Systém výpočtu účiníku se v sítích E.ON  / ČEZ asi stejně / děje tak, že v době od 6-10hodin se měří činná a jalová energie, jejím podílem se získá tg Fí a poté cos Fí. Odběr mimo tuto dobu nespadá do vyhodnocení cos Fí.

To znamená, že pokud v této době máte nevykompenzová no, přirážka je počítána dle sjednaných hodnot. Účiník 0,4 je dost špatný, řešením by mohla být individuální kompenzace jednotlivých vytipovaných spotřebičů.

Vaše 12 stupňová kompenzace by musela pro zachycení malého odběru mít první stupeň dost malý, vše je však stavitelné a možné i dodatečně. Osobně bych si spíše myslel, že máte problém s nevyžádanou dodávkou jalové energie.

raj:
to Rozmahel: Máme instalovaný analyzátor sítě se zápisem na PC. Jedná se skutečně o INDUKTIVNÍ směr.

Georgis Fasulis:
To Rajmont: Děkuju za informace. Skutečně jsem netušil, že dodavatelé el. energie trestají špatný účiník při téměř nulovém odběru. Z hlediska selského rozumu je to totiž z jejich strany nepochopitelné . Špatný účiník se přece trestá kvůli zvýšeným ztrátám na vedení, které pak jdou na vrub dodavateli el. energie, ale při téměř "nulovém" odběru je to přece nesmysl - je to nelogické. V tom případě nezbývá nic jiného než citlivě regulovat zvlášť ty kanceláře, jak vám poradil pan Polínek.

Rozmahel Vladimír:
Nepíšete o velikosti přirážky. Pro účel volby mezi větším a menším zlem, je možno v době měření cos Fí mírně překompenzovat, tím  dosáhnout lepšího učiníku a strpět mírnou přirážku za nevyžádanou dodávku.
Podobný problém řešil kamarád u závlah, které běžely pouze v noci. Přes den v době měření cos Fí byla v provozu pouze malá elektronika, cos Fí byl špatný, ale odběr nulový. Vyhodnocení cos Fí bylo špatné a platili přirážku za sjednané hodnoty. Proti tomu je těžká obrana, je nutno zvážit individuální kompenzaci. Člověk naráží na neochotu distributora, který se opírá o vyhlášku ERU, která ho k takovému jednání opravňuje. Ve vyhlášce je však uveden způsob měření cos Fí jak jsem popsal, ale je tam taky dovětek typu, " pokud se obě strany nedohodnou jinak ". Já bych to chápal jako možný postup pro vás, např.ať vám vyhodnocují jalovinu pro cos Fí 24 hodin.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana