Hrozí při zapnutí EI trafa 500VA shazování jističe B16A?

(1/5) > >>

Tom Macků:
Máte praktickou zkušenost? Standardně navržený zdroj s EI trafem o tomto příkonu, 3 sekundáry s můstkovými usměrňovači a vyhlazovacími C = cca 2000 uF.

U toroidu bez nějakého způsobu softstartu bych měl vážné obavy. EI by snad vyhovělo?
Ještě k tvrdosti sítě - běžná bytová instalace.

Václav Třetí:
Případná reakce jističe závisí nejen na impedanci sítě, ale také na zatížení jističe dalšími spotřebiči, které jsou v okruhu v provozu. Problém lze řešit nejjednodušeji náběhovým termistorem, který lze dnes bez obtíží zakoupit např. v GM electonics, TIPA, Hadex nebo jiné podobné prodejně.

Jiří Schwarz:
Ono i trochu záleží na tom, jak je trafo navržené, spočítané.
Jsou nějaké hranice, jinak se vine trafo pro trvalý provoz a jinak pro krátkodobé zatížení.
Typickým příkladem je trafo v mikrovlnné troubě, kde se nepředpokládá dlouhodobější provoz, tam je díky vyššímu sycení vyšší proudová špička při zapnutí

Pavel Čermák:
Proto mají MW trouby předřazen předsycovací obvod (výkonový odpor+relé+časovač).
Jinak ve strojních rozvaděčích běžně navrhuji pro jištění trafa ovl.obvodů 500VA jistič 4A/D
a nikdy nepadá.

František Šohajda:
Citace

jištění trafa ovl.obvodů 500VA jistič 4A/D
a nikdy nepadá.

Ano,potvrzuji....také jsem s tím měl problémy (ale trafa oddělovací ve zdravotnictví,měli jsme i zvýšenou debatu u výrobce traf..).....
Když byl výpadek el. energie tak i nezatížená trafa vypadla při zapnutí.
Dnes už to dělají z jiných plechů a takové problémy nejsou!

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana