Hrozí při zapnutí EI trafa 500VA shazování jističe B16A?

<< < (2/5) > >>

Miroš Jan:
Citace: Pavel  Čermák  19.01.2025, 16:27

Proto mají MW trouby předřazen předsycovací obvod (výkonový odpor+relé+časovač).
Jinak ve strojních rozvaděčích běžně navrhuji pro jištění trafa ovl.obvodů 500VA jistič 4A/D
a nikdy nepadá.


U strojních zařízení, se transformátorů m v řídících obvodech vyhýbám.
V 95 % případů, používáme 24 V DC.
 (dance)

Jirka Š. Svejkovský:
I spínaný zdroj 24VDC dá pořádnou špičku při zapnutí. Takže ho jistím Cčkem.

Jan Franěk:
Není to až taková věda. V technickém listu toho zdroje, by měl být i špičkový proud při zapnutí, případně požadavek na hodnotu předjištění. Tedy pokud se jedná o kvalitního dodavatele.

Lze také tento proud změřit.

Pak se kouknete na charakteristik u jističe a navrhnete spolehlivé předjištění.


Tom Macků:
Citace: Jan Franěk  20.01.2025, 17:13

... Není to až taková věda. V technickém listu toho zdroje, by měl být i špičkový proud při zapnutí, případně požadavek na hodnotu předjištění. ... Lze také tento proud změřit.

Zdroj = vlastní návrh, takže věda spočívá v ponoření do teorie přechodových dějů, křivek závislostí Uef AC / Ujmen DC a zvlnění na Ri zdroje / R zátěže a C filtru, tedy slušné maturitní opáčko... a přesto bude reálný zapínací proud v daném okamžiku sinusovky znám až po navinutí trafa  o:-)
Jinak řečeno pátrám po praktických zkušenostech kolegů z oblasti big-beatu:-)

Tom Macků:
Citace: Tom Macků  20.01.2025, 18:25

... z oblasti big-beatu:-)

... upřesněno: big-beatových nf aparatur vlastní konstrukce

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana