Jiří Schwarz:
Pokud má pan Kovář nějakou seriozní statistiku jak se zvýšila četnost problémů po bouřkách v souvislosti s osazením aktivní hlavice ESE v jeho okolí, asi to naznačuje, že ta hlavice blesk může "přitáhnout".
Ale pokud má po bouřce nějaké škody, primárně bych nehledal problém v té hlavici ESE, ale v chybné nebo nedostatečné ochraně před bleskem nebo přepětím v jeho objektu
Takže to není problém, který by "v prvním kroku" měl řešit TIČR, ale spíše by to bylo na pozvání nějakého revizního technika se zkušenostmi a znalostmi ochrany před bleskem a přepětím