Rozhodné skutečnosti posuzování aktivních jímačů ESE

(1/3) > >>

Autorský článek:
Rozhodné skutečnosti posuzování aktivních jímačů ESE
    Článek se zaměřuje na posuzování aktivních jímačů ESE (Early Streamer Emission) v českém prostředí. Přinášejí opravdu vyšší účinnost než tradiční hromosvody? V České republice nejsou zahrnuty v platných normách ČSN EN 62305, které stanovují pravidla pro ochranu před bleskem. Proč nejsou aktivní jímače ESE dostatečně vědecky podloženy? Nedostatek důkazů o jejich vyšší účinnosti zvyšuje otázky ohledně bezpečnosti jejich použití. Je tedy bezpečné tyto systémy instalovat v souladu s aktuálními požadavky? Pro rozhodování je klíčové řídit se aktuálními normami a dbát na doložené vědecké poznatky.

   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   Rozhodné skutečnosti posuzování aktivních jímačů ESE
   

Kamil Novák:
Na tuto část z úvodu Citace

Je tedy bezpečné tyto systémy instalovat v souladu s aktuálními požadavky?
  je jednoduchá odpověď.
Budou-li tyto systémy instalovány opravdu v souladu s aktuálními požadavky, tedy nebude-li se přihlížet k jiným, než fyzickým rozměrům, pak ANO, bude to bezpečné.
Tak jako "klasické" (nešarlatánské) systémy.

Jaromír Táborský:
Přístup TIČRU k ESE je shazuje na celé čáře! Proř to někdo od nich nevysvětlí, že to tu schvalují? Na jedné straně přezkušují revizní techniky a na druhé straně schvalují něco podle francouzské normy?

Jiří Schwarz:
Ono tady jde o to, jestli se budeme bavit a té hlavici jako o výrobku, který má něco umět, nebo o komplexní ochraně před bleskem.
Jmenuje se to aktivní, ale v podstatě to celé používá svod a uzemnění jako u Franklinovy klasiky, jen to za jistých podmínek vytvoří "vstřícnější" výboj, čím nasměruje blesk na tu aktivní hlavice, ale celé to svedení blesku do země už je stejné, takže by tam měly být stejné technické parametry, tedy počty svodů, průřezy, vzdálenosti. uzemnění...
Protože fyzika je jen jedna! A 100 - 200kA projde jedním i druhým... Ta hlavice ten proud nezmenší tím, že se ji říká "aktivní"

Radomír Kovář:
Moje zkušenost
- co máme ESE naproti domu, máme při každé větší bouřce nějakou škodu.
- dotaz na TIČR - je to věcí projektanta co naprojektuje, nám jeto v podstatě jedno