Proč musí být v dřevostavbě mimo chráničů i centrální chránič 300mA?
Jiří Černých:
Zásuvky a světla musí mít chrániče 30mA. Proč tedy ještě před nimi musí být v dřevostavbách jeden centrální chránič 300mA?
Platí nějaké výjimky, kdy v dřevostavbách centrální chránič 300mA být nemusí?
opatovice64:
V dřevostavbě jsou mimo světelných a zásuvkových obvodů i další obvody bez chráničů.
Václav Třetí:
Nikde však není řečeno, že musí být použit centrální chránič a ani není povinnost, aby byl 300mA. Budou-li všechby obvody chráněny chrániči 30mA, je ochrana citlivější a spolehlivější a nehrozí centrální výpadek.
Radim Strycharski:
Citace: Václav Třetí 13.12.2024, 17:41
Nikde však není řečeno, že musí být použit centrální chránič a ani není povinnost, aby byl 300mA. Budou-li všechby obvody chráněny chrániči 30mA, je ochrana citlivější a spolehlivější a nehrozí centrální výpadek.
Bohužel, je řečeno. I v nové edici 33 2130. Když to vezmu doslova (což se klidně nějakému inspektorovi ze státní organizace může stát), tak tam prostě v přívodu musí být centrální chránič 300 mA, i když všechny další obvody budou mít chránič 30 mA. Tak nějak jsem doufal, že se ta blbost z edice 3 opraví do logického znění a ono nic.
Jan Franěk:
Musím bohužel souhlasit s Radimem. Proč bohužel? Protože když to vezmu fakt doslova, tak bych musel tento "centrální" chránič použít skoro u všech objektů, protože se v norma odvolává nejen na dřevostavby, ale i na objekty s částečně hořlavou konstrukcí (třeba krovy střechy) .
Píše zde tedy o takto chráněném přívodu, co ž by mohlo znamenat že ten centrální chránič by měl být umístěný za elektroměrem a tak podobně. Zpravidla to není úplně jednoduše možné a pak tento požadavek vůbec nechápu právě u těch objektů s částečně hořlavou konstrukcí. Tedy třeba běžný rodinný dům.
7.6.17 Je-li konstrukce rodinného domku či bytu zcela či částečně z hořlavého materiálu, pak přívod musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekročující m 300 mA v analogickém souladu s ČSN 33 2000-4-42 ed. 2. Tento proudový chránič se obvykle umísťuje do bytové
rozvodnice.
Jen nechápu jak se může chránit přívod, když se dle této citace chránič zpravidla umisťuje do bytové rozvodnice.
ROzumím použití chrániče jako ochrany před požárem. 30mA je 10x lepší než maximální doporučené 300mA. Ale požadavky z ČSN 33 2130 mi prostě nedávaj velký smysl