Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe?

<< < (3/4) > >>

Kvita Ladislav:
Citace: Jiří Černých  29.11.2024, 12:04

Když si REVIZAK postaví hlavu a trvá na pouze jednom vodiči a argumentuje tou normou co píšu v úvodu dotazu.


To, že něco má obvykle být nějak, není asi dost pádný argument.

Milan Hudec:
Jenže:
Pokud se stane, že se vodiče ve třmenu mírně překříží (což se u 1,5 2,5 prostě může stát) pak spoj bude stát za prdlajs a to bez ohledu na certifikát výrobce.

Jan Palička:
Citace: Milan Hudec  29.11.2024, 13:08

Jenže:
Pokud se stane, že se vodiče ve třmenu mírně překříží (což se u 1,5 2,5 prostě může stát) pak spoj bude stát za prdlajs a to bez ohledu na certifikát výrobce.

To, že je montér trochu flink, neznamená, že je systém jako celek špatný. Koneckonců nikdo ho do té možnosti nenutí

Karel Bělohlávek:
Citace: Jiří Černých  28.11.2024, 23:24

Ale je tu norma ČSN EN 61439-1ed 2 článek 8.6.3 "obvykle má být pouze jeden vodič ve svorce"
Jak to vidíte vy?


Citace: Jiří Černých  29.11.2024, 12:04

Mě taky zajímá ten pohled na spor  REVIZAK x CO PÍŠE VÝROBCE a jak se na to díváte vy, revizaci zde
Když si REVIZAK postaví hlavu a trvá na pouze jednom vodiči a argumentuje tou normou co píšu v úvodu dotazu.


Ono je vždy dobré ty články norem uvádět celé, tj. neuvádět pouze části těch požadavků. Potom se ten spor revizák vs. požadavky výrobce jeví v naprosto odlišném světle.

ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 8.6.3
Obvykle mý být pouze jeden vodič připojen k jedné svorce, připojení dvou nebo více vodičů k jedné svorce je přípustné pouze v těch případech, kdy jsou svorky pro tento účel navrženy.

Jan Yossarian:
Citace: Karel Bělohlávek  29.11.2024, 14:14

Ono je vždy dobré ty články norem uvádět celé, tj. neuvádět pouze části těch požadavků. Potom se ten spor revizák vs. požadavky výrobce jeví v naprosto odlišném světle.

ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 8.6.3
Obvykle mý být pouze jeden vodič připojen k jedné svorce, připojení dvou nebo více vodičů k jedné svorce je přípustné pouze v těch případech, kdy jsou svorky pro tento účel navrženy.


Přesně tak!

Třměn pevný, rozdílné průřezy = naprd, viz Milan Hudec.
Třmen pohyblivý, dva rozdílné průřezy, OK.
Ale myslím, že na to stačí zdravý úsudek po prozkoumání konstrukce.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana