Jak revidovat zásuvky 230V z Polska?

<< < (5/7) > >>

Jan Franěk:
Vše se zde prozatím točí jen kolem pozice pracovních vodičů.

Nicméně opětovně upozorňuji na normu kde se hovoří i o provedení samotné dvojzásuvky. Jednotlivé otvory pro vidlice musí mít mezi sebou dělící přepážku o minimální šířce 1,5mm. Jinak jde o nedovolené provedení pro montáž v ČR

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,44759.0.html

jinak mnohokrát opakované téma o tom, jak si sem dobrovolně nepustit každý šmejd

Peter Munka:
Citace: Jan Franěk  30.11.2024, 09:04

Jednotlivé otvory pro vidlice musí mít mezi sebou dělící přepážku o minimální šířce 1,5mm. Jinak jde o nedovolené provedení pro montáž v ČR


To ma vyznam aky ? Ako to zvysuje bezpecnost instalacie ? Viete uviest priklad, ako absencia prepazky sposobi uraz ?

Jan Franěk:
Citace: Peter Munka  30.11.2024, 09:51

To ma vyznam aky ? Ako to zvysuje bezpecnost instalacie ? Viete uviest priklad, ako absencia prepazky sposobi uraz ?


Zeptat se můžete našich normotvůrců, fakt netuším a je mi to i celkem jedno. Jen jako RT musím hledat a upozorňovat nesoulady s platnou legislativou a dalšími předpisy.
NAvíc většina podobných zásuvek z Polska je vyhlášena nedostatečnou kvalitou s nízkou cenou. Osobně jsem občas velmi rád že jsou nedovolené. Když se s nimi setkám, zpravidla se jedná o  instalaci provedenou jako velmi levnou a celé provedení tomu odpovídá, často s výsledkem nevyhovuje a delším seznamem závad a nesouladů. O jakékoliv dokumentaci či výrobním štítku na rozvaděči si můžeme pak nechat jen zdát.

Jiří Blažej:
Zrovna staré zásuvky československé výroby bez přepážky budou stále namontovány v mnoha domácnostech v ČR, lidé ani netuší, že je to zakázáno.

Jan Franěk:
Citace: Jiří Blažej  30.11.2024, 18:10

Zrovna staré zásuvky československé výroby bez přepážky budou stále namontovány v mnoha domácnostech v ČR, lidé ani netuší, že je to zakázáno.


Ano, jedná se o poměrně odolné zásuvky a ještě jich je v mnoha domácnostech víc než dost. Nicméně s nimi problém není. V době jejich výroby a instalace platily jiné předpisy a tyto zásuvky se posuzují dle norem platných v té době. Proto je jedno zda jejich provozovatelé něco tuší či nikoliv o nyní platných normách.
Důležité je pouze to, že by se dál nemělo používat toto nedovolené provedení zásuvek, ať si o tom myslíme cokoliv.