Jaká je dostatečná vzdálenost u hromosvodů s plechovou krytinou?
Radim Strycharski:
Není u plechové střechy "s" všude stejné a s nejvyšší hodnotou zjištěnou u spodního okraje střechy?
Milan Hudec:
Citace: Radim Strycharski 19.11.2024, 17:36
Není u plechové střechy "s" všude stejné a s nejvyšší hodnotou zjištěnou u spodního okraje střechy?
Je, pokud by byla střecha z "jednoho kusu" plechu.
Jiří Schwarz:
Plech můžeme považovat za tolik paralelních vodivých cest, že nebudeme počítat rozdíl potenciálu na koncích, středu,...
Ale pořád je to nějaká "deska na 4 (resp. 6 nebo 8) nohách"... A ty nohy v podobě svodů mají nějakou indukčnost podle délky a tak tam při svedení bleskového proudu bude špička v rozdílu potenciálů nahoře a dole u země, ale ten potenciál ze země mám v tu dobu i nahoře na elektrickém rozvodu.