Jaká je dostatečná vzdálenost u hromosvodů s plechovou krytinou?
slower:
Z normy ČSN EN 62305-3 ed. 2 mě plyne, že pokud zajistím spojení střešní krytiny např. falcováním a min. požadovanou tloušťku materiálu (čl. 5.2.5), nemusím dodržet dostatečnou vzdálenost...v iz. čl. 6.3.1.
V mém případě mám střešní krytinu Panel Retro 25/554 (blachotrapez), montáž -
Panely jsou vybaveny západkovými zámky, což umožňuje rychle a spolehlivě spojovat panely při dosažení vysoké těsnosti, což je výhoda oproti plechům s dvojitou drážkou...je to hliník o tl. 0,6 mm...
Na střeše jsou jímače a 6 svodů, podpěry kovové spojeny s krytinou.
Musím řešit dostatečnou vzdálenost nebo nemusím? Jako náhodný jímač to používat nebudu, mám tam jímací vedení.
Jiří Schwarz:
Pokud je plechová krytina blíže než s, pak by měla být v rámci vyrovnání potenciálů spojena s hromosvodovou soustavou.
Problém vzniká pokud tam potřebujeme mít kovovou vložku v komínu, tam je problém aby to vyšlo pro Km 0,5
Další problém je pokud tam potřebujeme mít na střeše anténu, klimatizaci, vzduchotechnik u...
Také se někdy zapomíná na to, co je pod tím plechem, tam by se to také mělo posuzovat s Km 0,5
slower:
Abych to upřesnil, žádné elektrické zařízení a ani komín není na střeše. Plechová krytina je spojena s hromosvodem pomocí příchytek a svorek.
Projektant nespočítal dost. vzdálenost. Analýza rizik je součástí projektu.
Takže nemusím řešit dost. vzdálenost el. instalace pod plechovou krytinou, případně kovové rastry pro sádrokártón? Neřeší se zde dostatečná vzdálenost i když nesplní krytina parametry náhodného jímače?
Podle výšky objektu cca 20m je dost. vzdálenost 70 cm, to ani omylem nemůžu dodržet od kabelu či ost. kovových věcí pod střechou.
Jiří Schwarz:
Teď jste se trefil do problému, který se často přehlíží.
Dodržet pod plechovou střechou potřebnou vzdálenost s je problém, technicky to řešit jde, ale "není to za pár korun", izolovaný hromosvod, HVI vodiče na svody...
Jan Hájek:
Toto vypadá jako hezká praktická ukázka přeskoku z plechové střechy na vnitřní konstrukce a následné zahoření objektu:
https://www.pozary.cz/clanek/282240-blesk-zapalil-strechu-domu-na-vsetinsku-pozar-se-rozsiril-pod-stresni-krytinu/
a toto vypadá zase jako ukázka nedodržení vzdálenosti a přeskok:
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/792968/skoncili-bez-strechy-nad-hlavou-pozar-se-na-domku-za-prahou-vyradil-skody-jsou-pres-10-milionu.html