Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
Melicherc:
Václav Třetí:
Tlačítka na zvonek existují v provedení 1A/48V, u vodičů nejde pouze o proudovou zatižitelnost při zvonění, ale také o schopnost udržet proud při případném zkratu do doby než zareaguje jistič a o jejich isolaci - napěťovou odolnost.
Ako bolo pisane tlacitko/vypinac je 10A/250V. Pochopitelne istic tomu musi vyhovovat vzhladom na dane prvky preto bol navrhnuty 2B, pripadne 1B , presny parameter kabla nedohladam vzhladom na stari, spotreba samotneho zvonceka je asi 5-6W? +- Takze predpokladam ze aj hodne tenky kabel tento parameter splni, alebo sa mylim?
Nikdo nemusí lít vodu do tlačítka, stačí pokud návštěva přijde v silnějším dešti.
Keby asi bolo treba vyssiu ochranu tak je uvedena v ochrannych zonach podla zakona? Ale ako pozeram tak pozeram tak nikde nevidim uvedeny interierovy zvoncek.
Proč by s tím měl počítat, když do r. 1990 se žádné zvonky na 230 (220)V nedodávaly? Standardní výbava v činžovních objektech byla zvonky na 8V~ nebo bzučáky přímo v domácích telefonech také napájené bezpečným napětím z oddělovacího trafa. Pokud hovoříme o tlačítku zvonku přímo u dveří bytu, to je sice pěkné, ale bývá spojeno s tlačítkem umístěným v tablu u vchodových dveří do objektu. To je daleko užitečnější a bývá vystaveno povětrnostním vlivům. Mimochodem, na dveře bytu se dá obyčejně zaklepat a to jde i bez elektriky.
Ako bolo spemnute nic sa nikam inde privadzat nebude. istic - Zvonce/bzucak - kabel - tlacitkovy vypinac.
A s dovolenim ako zato moze zakaznik/ majitel ze si elektrikar za 34r. neobnovil znalosti na sucasne prvky ktore su v predaji/ dostupne a bezne sa predavaju napr. vid 230V zvoncek a teda neocakava prud za ochrannou krytkou vypinaca? Nemal by predsa za kazdym ked sa hrabe v zivej elektrike si zhodit istice a zaroven mat na sebe ochranne prvky? Mozno sa pletiem, mozno norma nikde nepise ze ked sa niekto dotyka zivych vodicov, ze nema mat ochranne prvky.
V nejnebezpečněj ších podmínkách ( a to zvonek je, pokud se zvonkové tlačítko nachází na povětrnosti - vně budovy - to není v interieru) se proto používá malé napětí získané z bezpečnostního transformátoru, proto se dobrému elektrikáři nepáči zvonek napájený přímo ze sítě. V panelácích je obvykle tlačítko na chodbě spojeno s tlačítkem v tablu u vchodu do domu.
Ako uz bolo pisane zvoncek je v interiery, v teple, bez pristupu vody pokial ju tam nezacnete liat, bez akejkolvek ochrannej zony v blizkosti na niekolko metrov. Zakladna schema istic - Zvonce/bzucak - kabel - tlacitkovy vypinac , tak tam nie je nikde ziadny transformator tretej strany, ani dalsi vypinac pred vchodom do budovy atd. ako sam vidite.
Melicherc:
Václav Třetí:
Vy hledáte, jak řešit problém, když dostanete rady od několika odborníků, tak je všechny rozporujete. Proč? Nejspíš proto, že váš "Majster tesár" použil malou rozvodnici a už do ní nic nejde přidat - no nezná základní poučku, že by se mělo počítat s reservou pro případné úpravy rozvodu. Nezoufejte, bzučák na DIN lištu 8V~ je stejně velký jako ten na 230V~, ….
Rozporujem len to, ze nevidim v zakone a doteraz som zaroven nedostal ani ziadnu odpoved ktora by rozporovala pouzitie 230V zvonceku v interiery podla platnej normy, alebo pouzitie chranicky na zvoncek napriklad. Co by ste napriklad napisal do reviznej spravy, instalacia nevyhovuje z dovodu ze sa u elektrikarov nepredpoklada preskolenie za 34r na sucasne prvky ktore sa predavaju v kazdom stavebnom hobby markete?
Za blbost moze elektrikar, neviem preco to hadzate na koncoveho zakaznika?
Peter Munka:
Jedna sa naozaj len o vypinac pred bytom samotnym na chodbe, nic viac. Na signalizaciu zvonku/ pred budovovou sa pouziva iny system - oddeleny.
Milan Hudec:
Mozete mi prosim blizsie definovat co si mam predstavit pod pojmom “izolační bariéra zvonkových vodiců v rozvaděči podmínkou” ? Co sa pod tim skryva z odbornejsieho pohladu, pripadne co si mam pod tim laickejsie predstavit? U kabov z cca 1970 uz asi tazko zistim akekolvek "presne" informacie.
Milan Hudec:
Je to strašně jednoduché, viz vaše foto rozvodničky.
Původní zvonek byl umístěn dle montážního návodu, tak aby se jeho kontakty při správné montáži nedotýkaly (resp.byla zachována mezera se silovým vodičem, a přívodní zvonkové vedení mělo být vybaveno v prostoru rozvaděče bužírkou, zajišťující onu bariéru.
Toto pravidlo platí i dnes, přičemž odpadla starost o dotyk silového vodiče se základní izolací např.s miskou zvonku.
Že tato logická ustanovení byla/jsou/budou porušována je věc jina.
Jan Franěk:
Domnívám se že já i ostatní kolegové dle vašeho popisu a fotografie vnímáme to, že chcete na zvonek použít stávající vodiče. To je ten největší problém, bo nejsou určeny pro napětí 230V, ale pouze pro malé napětí.
Nebo to chápu nesprávně? Co se ještě podělit o fotografii vašeho nového rozvaděče? Je to vůbec rozvaděč? Má výrobní štítek?
Kolegové se snaží vypořádat se se všemi možnými riziky, které vaše řešení představuje. Nechápu tedy proč sem vůbec pokládáte svůj dotaz, když o možných rizicích a řešeních nechcete slyšet? Odpovědi kolegů jsou plně odborné a plné osobních zkušeností nasbíraných za dlouhá léta bohaté praxe. Často i za cenu velmi drahých poznání, o které se zde s vámi zdarma dělí.
Zdenek Hejčl:
Zvonky v paneláku byly napájeny z dolního tabla na zvonek v telefonu 8V /12V a u dveří na chodbě 230V do rozvaděče.
Zde záleží na tom, kdo to stavěl, byly totiž odlišnosti. / Pozemní stavby, Vojenské stavby a další/Nakonec správce nemovitosti by měl mít kompletní dokumentaci elektroinstala ce. o:-)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana