Laický dotaz
« kdy: 24.10.2024, 00:19 »

Potřebuji nějaký snímač který dokáže rozpoznat zda vodičem protéká proud a reaguje na to přes nějaké relé. Vodičem teče proud 10A/240V AC. Jedná se o to aby se vedení k boileru mohlo použít   když je boiler nahřátý a rozepne termostat. Rozvaděč a ani boiler není v tom místě jednoduše přístupný.



Moderátor: Původní nesmysl zněl: "Průchod proudu vodičem  signalizace ?".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.10.2024, 10:42 »

Má okruh pro bojler blokování?
Nevadí vám, že velkou část času, kdy na tom okruhu je napětí, potřebuje bojler k ohřívání?
Takže to využití vedení je docela sporné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 24.10.2024, 14:06 »

Jednoduše....
Třeba-
PRI-52
Hlídací proudové relé, rozsah 0,5-25A AC

nebo-relé 84871122   CROUZET  nebo - relé TRU COMPONENTS NAPÁJENÍ GRI8-05A
je jich celá řada.

Nastavíte si jaký chcete proud a relé signalizuje... . Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.10.2024, 15:56 »

Nebo použít modul MASTER/SLAVE.  Jenže potřebujete aby se choval opačně. Většinou je tam relé které má i rozpínací kontakt. To by neměl být problém na něj přepojit to ovládané zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #4 kdy: 25.10.2024, 18:03 »

Přednostní relé vám nepomůže, protože pokud vedení chcete využívat i pro jiné účely, tak ve druhém případě vám poteče také proud.
Snímat proud na odbočce k bojleru také nic neřeší.
Vy by jste musel snímat napětí za termostatem a  tím přepínat zda napětí půjde do bojleru nebo jinam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 26.10.2024, 11:39 »

...
Vy by jste musel snímat napětí za termostatem a  tím přepínat zda napětí půjde do bojleru nebo jinam.

Tohle důležité mít promyšlené co preferovat.
Když se odebere voda (nebo trochu vychladne),  jestli je důležitější nechat běžet "jiné zařízení",  nebo ten okruh přepnout zpět na bojler
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #6 kdy: 26.10.2024, 14:34 »

Bezkontaktní detektor průvhodu pracuje tak, že na detekovaném vedení musí být měřena jen jedna pracovní žíla. Nejde snímat celý kabel.

Předpokládám, že k vedení je přístup a je v detekčním místě přístupné - například kabel, který jde obnažit na jednotlivé žíly
Varianta žíly nelze přerušit:
Pak je řešením proudové relé s externím proudovým transformátore m s děleným jádrem a proudové relé pro připojení externího proudového transformátoru .
Například:
Elko PRI-51/1A: AC 0.1 – 1 A
https://www.elkoep.cz/hlidaci-proudove-rele---pri-51
plus GHV Trading typ KBR 18; 50/1A; 1VA; tř.3
https://www.ghvtrading.cz/produkty/kbr_18#list-main

Varianta lze-li i jednu žílu nejen obnažit, ale i rozpojit a pak spojit:
 pak je jednodušší řešení PROUDOVÉ RELÉ M3050 NO PRIORITNÍ
https://allegro.cz/nabidka/prepinac-detekce-proudu-proudove-rele-m3050-no-prioritni-14817497142?dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Varianta, když se vedení nedá dostat:
Musíte si pomoci přenosem signálu z klasického proudového relé radiově.  To znamená úpravu v rozvaděči (nebo u boileru či v boileru což nedoporučuji).
Naříklad detekce chodu boileru na bázi Shelly EM a pak pomocí přenosu WiFi spínání nějaké chytré spínané Shelly zásuvky.
např.
https://www.mysmarthome.cz/zbozi/shelly-pro-em-50-mereni-spotreby-se-2-svorkami-50a--vystup-1x2a--lan--wifi--bluetooth-/
Není jen Shelly, ale i Zigbee a podobná řešení, která mohou vyjít i mnohem levněji, záleží na další koncepci jak chcete naložit s informací volné kapacity z ukončeného nahřívání boileru.

Nebo použití v rozvaděči proudového relé s průvlekem např. AC PRI-52 nebo Elko AC PRI-52  nebo proudové či přednostní  relé bez průvleku a signél přítomnosti proudu do boileru propojit na pár radiových relé pro přenosu signálu
 Elko Set pro bezdrátový přenos signálu HDO - WST-11M
https://www.elkoep.cz/set-pro-bezdratovy-prenos-signalu-hdo---wst-11m


A někdy může byt daleko výhodnější a ekonomičtější do nějaké domácí automatizace přenášet pouhou teplotu vody v boileru a řídit jeho nabíjení dálkově a chytřeji.

Jak vidíte, oproti koncepčnímu řešení přidáním jednoho vedení navíc je takové řešení nesmírně drahé a komplikované a navíc v klidovém stavu sežere nemálo energie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 30.10.2024, 22:25 »

Snímat proud na odbočce k bojleru také nic neřeší.

Proč ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
jan as x
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.10.2024, 22:46 »

Geya Relay GRI8-01 (nadproudové relé) 16A koupeno v roce 2019
9,81$ / 230 kč

Funguje doteď na celý byt. Na schematu je přesně určení - zapnete spOrák a bojler se blokuje (u mě spadne HDO stykač - pokud tedy běží) - přeruším fázi do stykače (nulák do stykače jde z HDO). Je tam nastavitelný timeout a možnost nastavení reakce tuším 1-16A

Timeout nastavitelný na 0 až 10 sekund, takže by nemělo cyklovat.

Jo a odpínat můžete leda hloupé topné spotřebič typu akumulačky bojler přímotop, ne chytrý bojler nebo počítače…

Tak schválně zda mně někdo vymaže…? Bo to je výrobek z číny a moc levný :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #9 kdy: 31.10.2024, 20:50 »

Proč ?


Šlo by to řešit proudovým relé na odbočce k bojleru, kde klidový kontakt relé by spínal druhý odběr. Při tomto režimu by ale došlo ke krátkodobému sepnutí obou odběrů.
Jak ale píše tazatel, rozvaděč ani bojler není v tomto místě jednoduše přístupný. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu