Bezkontaktní detektor průvhodu pracuje tak, že na detekovaném vedení musí být měřena jen jedna pracovní žíla. Nejde snímat celý kabel.
Předpokládám, že k vedení je přístup a je v detekčním místě přístupné - například kabel, který jde obnažit na jednotlivé žíly
Varianta žíly nelze přerušit:
Pak je řešením proudové relé s externím proudovým transformátore
m s děleným jádrem a proudové relé pro připojení externího proudového transformátoru
.
Například:
Elko PRI-51/1A: AC 0.1 – 1 A
https://www.elkoep.cz/hlidaci-proudove-rele---pri-51 plus GHV Trading typ KBR 18; 50/1A; 1VA; tř.3
https://www.ghvtrading.cz/produkty/kbr_18#list-mainVarianta lze-li i jednu žílu nejen obnažit, ale i rozpojit a pak spojit:
pak je jednodušší řešení PROUDOVÉ RELÉ M3050 NO PRIORITNÍ
https://allegro.cz/nabidka/prepinac-detekce-proudu-proudove-rele-m3050-no-prioritni-14817497142?dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2FVarianta, když se vedení nedá dostat:
Musíte si pomoci přenosem signálu z klasického proudového relé radiově. To znamená úpravu v rozvaděči (nebo u boileru či v boileru což nedoporučuji).
Naříklad detekce chodu boileru na bázi Shelly EM a pak pomocí přenosu WiFi spínání nějaké chytré spínané Shelly zásuvky.
např.
https://www.mysmarthome.cz/zbozi/shelly-pro-em-50-mereni-spotreby-se-2-svorkami-50a--vystup-1x2a--lan--wifi--bluetooth-/Není jen Shelly, ale i Zigbee a podobná řešení, která mohou vyjít i mnohem levněji, záleží na další koncepci jak chcete naložit s informací volné kapacity z ukončeného nahřívání boileru.
Nebo použití v rozvaděči proudového relé s průvlekem např. AC PRI-52 nebo Elko AC PRI-52 nebo proudové či přednostní relé bez průvleku a signél přítomnosti proudu do boileru propojit na pár radiových relé pro přenosu signálu
Elko Set pro bezdrátový přenos signálu HDO - WST-11M
https://www.elkoep.cz/set-pro-bezdratovy-prenos-signalu-hdo---wst-11mA někdy může byt daleko výhodnější a ekonomičtější do nějaké domácí automatizace přenášet pouhou teplotu vody v boileru a řídit jeho nabíjení dálkově a chytřeji.
Jak vidíte, oproti koncepčnímu řešení přidáním jednoho vedení navíc je takové řešení nesmírně drahé a komplikované a navíc v klidovém stavu sežere nemálo energie.