Autor Téma: Jaká musí být vzdálenost svodu hromosvodu od svítidla na zdi?  (Přečteno 3404 krát)
Petr Delka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 04.10.2024, 14:55 »

Na starších průmyslových budovách (dle ČSN 34 1390) i na nových (dle ČSN EN 62305) se setkávám s tím, že svody hromosvodu jsou vzdáleny cca 10cm až 30cm od různých svítidel (obyčejné, výložníkové na kovových konzolích trčící do prostoru, halogeny atd...). Svítidla nejsou nijak připojeny k hromosvodné soustavě a v rozvaděčích není žádná přepěťová ochrana. Dle mého hrozí zavedení bleskového proudu přeskokem do budovy.
1) Jak prakticky vyřešit tuto situaci?
2) Ve které normě či přesně článku se toto řeší?
3) Musí být na přívodech k zemničům u průmyslových budov mechanická ochrana? Nenašel jsem o tom nikde zmínku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.10.2024, 19:33 »

Jestli je nebo není pravděpodobnos t přeskoku spočítáme podle ČSN EN 62305, ed.2
Ale nemusí to být správně u starých provedení hromosvodů.
V malé výšce nad zemí (malé vzdálenosti od připojení svodu k zemniči) může i 10 - 20 cm stačit
A mechanická ochrana je v podstatě na dohodě mezi projektantem a investorem, co se kolem svodu bude dělat, jaké je nebezpečí poškození
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 05.10.2024, 11:18 »

Na starších průmyslových budovách (dle ČSN 34 1390) i na nových (dle ČSN EN 62305) se setkávám s tím, že svody hromosvodu jsou vzdáleny cca 10cm až 30cm od různých svítidel (obyčejné, výložníkové na kovových konzolích trčící do prostoru, halogeny atd...).
Pokud ty stěny hal jsou z vodivého materiálu je nejspíš špatně jak celý hromosvod, tak i ta ochrana svíditel.

Dostatečná vzdálenost podle prastaré ČSN 341390: https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=29160


Další videa k ČSN 34 1390 zde: https://elektrika.tv/by-event/jss-jak-sestrelit-starika

Jak to provést podle ČSN EN 62 305 je pak třeba zde:

Kompletní sada znalostí zde: www.elektrika. cz/eDEHN




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!