Jakou vlastností se vymykají pojistky gG 80A?

<< < (7/8) > >>

Vlado Konrád:
A má to správne aj OEZ v charakteristik ách.
Na tej strane  katalógu Minia B34 je text:

V případě vzniku zkratu za jističem LTS s předřazenou pojistkou je zaručena
selektivita konkrétní kombinace do hodnoty zkratového proudu Ik“
uvedeného v tabulkách.
To znamená, že při vzniku zkratového proudu konkrétní kombinace pod
hodnotou Ik“ dojde k vybavení pouze jističe. Pokud vznikne zkratový proud
větší, než je hodnota Ik“,  dojde i k vybavení předřazené pojistk

Teda nie je to o obmedzovacej charakteristik e poistky. Ale o maximálnom Ik dodaného zdrojom, ak má byť dodržaná selektivita pre daný istič a danú poistku.

Hneď príspevok #1 to vyriešil  a výrobca má za katalóg 1*

Miroslav Revús:
Citace: Vlado Konrád  16.10.2024, 12:36

S takým výkonom distribučné ? Štandard je do 630kVA. A zrejme sa bude sieť trafostaníc zahusťovať a výkony znižovať keď už tu máme tú éru FVE


Aby ste sa nehádali, tak to upresním:
Trafo 2000kVA je síce distribučné, ale nie je majetkom distribútora SSD, iba je pripojené k jeho sieti. Napája výrobnú halu s kaliacimi pecami.

Trafo 315kVA je trafo VS v prečerpávacej vodnej elektrárni, ktoré slúži ako záložné napájanie vlastnej spotreby zo siete 22kV distribučnej spoločnosti VSD. Prakticky je vypnuté takmer počas celej svojej životnosti.

Milan Hudec:
Citace: Vlado Konrád  21.10.2024, 05:04

A má to správne aj OEZ v charakteristik ách.
Na tej strane  katalógu Minia B34 je text:

V případě vzniku zkratu za jističem LTS s předřazenou pojistkou je zaručena
selektivita konkrétní kombinace do hodnoty zkratového proudu Ik“
uvedeného v tabulkách.
To znamená, že při vzniku zkratového proudu konkrétní kombinace pod
hodnotou Ik“ dojde k vybavení pouze jističe. Pokud vznikne zkratový proud
větší, než je hodnota Ik“,   dojde i k vybavení předřazené pojistk

Teda nie je to o obmedzovacej charakteristik e poistky. Ale o maximálnom Ik dodaného zdrojom, ak má byť dodržaná selektivita pre daný istič a danú poistku.

Hneď príspevok #1 to vyriešil  a výrobca má za katalóg 1*


Ale kdeže....
1.selektivita, tj.jistič vybaví dríve než pojistka
2.omezení energie, tj.pojistka (čím má vlákno slabší tím více) omezí proud který by jinak jistič nepřežil

Jedná se o dva požadavky s průnikem lišícím se případ od případu.

Miroš Jan:
Citace: Jiří_Hrubý  20.10.2024, 20:48

Ne že by neexistovaly, ale ve stanicích v majetku distribuce, se používají zřídka. I v tom Hradci je třeba proto, že je tam špitál a dva takový stroje má bazén, akorát že jsou jejich.
Z praktických důvodu se drží distribuce max. výkonu 630 a V 99% to stačí. Vyšší výkony v běžné zástavbě nejsou obvyklé. Posílení nad 630 je řešení spíše nedostatečného výkonu bez stavby další DTS, nebo v případě specifického odběru, jako třeba špitál.



Ty trafa, jsou na Slezkém Předměstí. (dance)

Vlado Konrád:
To či TS je v majetku distribúcie alebo ide o koncovú TS hovorí spôsob merania. Ak je distribučné patrí pod DS a je jedno aký je spôsob  merania . Ak je  v TS fakturačné ( jedno aké) ,  je to koncová TS a nepatrí pod DS. Distribučná je taká, ktorá má súčtové distribučné meranie v TS a merané fakturačne sú jednotlivé odbery. A tá nemá viac ako 630 kVA. A tá druhá je taká, že rozúčtováva odbery napočítané v nepriamom meraní jednotlivým odberateľom a aj im to fakturuje 1:1. Teda DS priama fakturačný vzťah, Mimo DS prostredník . A ten môže mať trafo  15+bcqrd.5683kVA, hocijaké a nepatrí pod distribúciu. Neradi berú budúce problémy s "zhorenými " domami na seba . Ak je niekde výnimka, je individuálna ,  osobná a v prípade problémov bude po zásluhe odmenená

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana