Ako riešit selektivitu ističa k podružnému rozvádzaču?
Marek Podmaka:
V kancelársko-eventových priestoroch sme sa snažili priestor ktorý sa ďalej prenajíma napájať z podružného rozvádzača, aby v prípade problémov sme si mohli istič nahodiť sami (do hlavného rozvádzača budovy pre celé poschodie nemáme prístup). Dnes nám tam 1.krát zapojili do zásuvky nejakú bežnú LED filamentovú žiarovku, ktorá sa pokazila a pritom spôsobila skrat. Ten vyhodil 16A istič zásuvky (char. B) v podružnom rozv. (vzdialenosť od zásuvky 25m kábla), nadradený 40A 3f (char B) istič a zároveň aj 63A (char. B) istenie pre celý podružný rozv. v hlavnom rozvádzači poschodia (52m kábla 5x16). Hlavný rozvádzač pre poschodie je pripojený priamo k vertikálnej zbernici budovy, všetko je nová inštalácia, takže skratové prúdy sú asi dosť veľké. Hlavný istič je 100A (podružné meranie, elektrinu nám fakturuje budova).
Je nejaká možnosť vymeniť existujúci 63A istič za nejaký, pri ktorom by sme mali garantovanú selektivitu, že pri skrate vyhodí len istič(e) v podružnom rozvádzači a nie v hlavnom? Keďže ide o skratové prúdy tak predpokladám že len výmena za istič char. C by nepomohla. V rámci projektovej fázy nám projektant povedal, že by to malo fungovať aj takto, ale prvý prípad ukázal že nefunguje.
Milan Hudec:
Impedance v koncovém bodu bude cca.0,1 + 0,35= 0,45 (rozvodnu počítám nulu), takže 500A (nárazový bude větší).
Tj. 63x5 =300A padá
63x10=600A bude to na hraně, ale.........
Marek Podmaka:
Citace: Milan Hudec 20.09.2024, 09:48
Impedance v koncovém bodu bude cca.0,1 + 0,35= 0,45 (rozvodnu počítám nulu), takže 500A (nárazový bude větší).
Tj. 63x5 =300A padá
63x10=600A bude to na hraně, ale.........
Co presne znamena 63x5 a 63x10? Ktory parameter istica to je?
Milan Hudec:
Citace: Marek Podmaka 22.09.2024, 18:30
Co presne znamena 63x5 a 63x10? Ktory parameter istica to je?
B 5
C 10
Marek Podmaka:
Snažíme sa to riešiť ako reklamáciu projektu, ale zatiaľ sme dostali odpoveď len v štýle že nejaké ističe vyhodilo, takže nedošlo k škodám na majetku, všetko funguje ako má, a že ktoré ističe konkrétne vyhodí nás nemá zaujímať :)
Dá sa tá impedancia resp. veľkosť skratového prúdu nejako jednoducho zmerať? Napr. prístrojom MINI-02, alebo pri týchto hodnotách impedancie by bolo treba niečo kvalitnejšie/drahšie? Zvyknú mať merače impedancie aj bežní elektrikári, alebo viac-menej len revízni technici?
Okrem možnosti vymeniť istenie podružného rozvádzača za 63A char.C sú ešte nejaké možnosti? Napr. char. D?
Vymeniť to za vyššiu ampérickú hodnotu asi nepôjde, predpokladám že na to by už bol kábel 5x16 málo. Existuje nejaký 63A istič s nastaviteľnou skratovou spúšťou, ktorý by sa dal priamo vymeniť za ten existujúci (teda nezaberal by viac modulov a nebolo by ho treba premiestňovať a prerábať časť rozvádzača)?