Ako riešit selektivitu ističa k podružnému rozvádzaču?

<< < (2/3) > >>

pegas100:
Selektivita při zkratech ve Vámi uváděném případě neexistuje. Prostě se to stane, stává se to všem.

Marek Podmaka:
Citace: pegas100  24.10.2024, 17:53

Selektivita při zkratech ve Vámi uváděném případě neexistuje. Prostě se to stane, stává se to všem.

Nehovorím o selektivite medzi 16A a 25A v byte alebo rodinnom dome (tam mi je jasné že sa to nedá),  ale medzi 16A a 63A v administratívn ej budove.

Takže neexistujú 63A ističe s nastaviteľnou skratovou spúšťou? Alebo iná kombinácia ističov ktorá by to zabezpečovala?

František Šohajda:
Citace

Okrem možnosti vymeniť istenie podružného rozvádzača za 63A char.C sú ešte nejaké možnosti? Napr. char. D?

Na to je si dávat pozor..Vidím u elektrikářů,pokud jim něco padá,dají tam "D" a hotovo!
Pak přijdu na revizi a zjistím, že impedance je mimo !
Je tam hodně velký rozdíl mezi "C" a "D"..... (norm)

Miroš Jan:
Františku, to ale některým kolegům těžko dochází.  (box)

Ivan Polínek:
Pokud je jmenovitý proud podružného rozvaděče alespoň 63A, vyměnit FA 32 za vypínač.
Dále změřit impedanci smyčky a  dle její hodnoty navrhnout  např. dle Sichru výměnu  jističe FA 26 - 63A za jistič 3VA 20 s  ochranou ETU 320. Nadproudovou spoušť nastavit dle jm. hodnoty podružného rozvaděče a  zkratovou spoušť tak, aby byla zachována selektivita vývodových jističů proti jističi FA26. A u nového jističe ověřit selektivitu proti nadřazenému jištění.
Další možnost je snížit impedanci v podružném rozvaděči pomocí přídavné impedance.