Ako riešit selektivitu ističa k podružnému rozvádzaču?

<< < (3/3)

Marek Podmaka:
Ďakujem za rady.

Citace: Ivan Polínek  28.10.2024, 18:52

Pokud je jmenovitý proud podružného rozvaděče alespoň 63A, vyměnit FA 32 za vypínač.

Ja tomu rozumiem tak že FA32 je tam kvoli prúdovému chrániču, ktorý je iba 40A. Ale pri ňom selektivitu ani nepotrebujeme, keď vypadne hocičo v podružnom rozvádzači, vieme si to operatívne nahodiť.

Ivan Polínek:
Citace: Marek Podmaka  28.10.2024, 21:06

Ďakujem za rady.
Ja tomu rozumiem tak že FA32 je tam kvoli prúdovému chrániču, ktorý je iba 40A. Ale pri ňom selektivitu ani nepotrebujeme, keď vypadne hocičo v podružnom rozvádzači, vieme si to operatívne nahodiť.

Ano to máte pravdu, teď jde o to zda výpadky FA 32 nevadí.

Marek Podmaka:
Výpadky FA32 nevadia, keďže je tiež v tom pordužnom rozvádzači a vieme si ho nahodiť.
Aká je približná cena tej kombinácie 63A 3VA 20 s ochranou ETU 320? Môj google mi nič rozumné neukázal...

Jirka Údržbář:
https://www.elektrosms.cz/cs/3va2116-5hl32-0aa0-jistic-3va2-ir-63-160a-ii-(1-5-10)x-in-3pol-pred-priv-55ka-etu-li-siemens-skl000333030?srsltid=AfmBOopPicRBvw9jDIB2wPqiyDhHBYlo8xh7iGX-WuWiB98p0eYGZsLQ

Jirka Údržbář:
Nešlo by použít zařízení pro restart jističe?

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana