Je určen drát AlMgSi 8 mm do země?
Jan Franěk:
Na stránkách některých prodejců elektromateriá lu, najdete u materiálu popis - Drát zemnicí AlMgSi 8 mm, což mě osobně trochu zaráží. Někteří si to pak vysvětlují po svém.
Opravdu patří AlMgSi 8 mm do země, jako vývod ze základového zemniče? Jde o dnešní úlovek, kdy jsou vývody ze základového zemniče uřezány těsně pod zemí a na ně elektrikář napojil drát AlMgSi 8 mm. Poté ho navíc vede přes hlavní vchod do domu, nebo ani ne 10cm okolo zásuvky na fasádě. To je pouze část toho co jsem viděl.
Co vzkážete tomu elektrikáři?
opatovice64:
Pokud se nepletu, je určen pro použití v nadzemní části.
Jan Franěk:
Citace: opatovice64 10.09.2024, 19:54
Pokud se nepletu, je určen pro použití v nadzemní části.
Jo, o tom jsem také přesvědčen. Co tedy vede některé elektrikáře (neviděl jsem to poprvé) k tomuto použití?
Milan Hudec:
Pokud bys udržel PH mezi -4 až 8, tj.bez ztráty oxidace, budiž.
V praxi toto nezaručíš.
Takže navrhovatel takového řešení je buďto špičkový chemik nebo průměrný vůl.
Problém je zde češtin zemnící/uzemňovací/zemní......
Rozhodčím bude použití drátu určeného výrobcem.
Obrovskou výhodou těchto materiálů je právě ona oxidační vrstva bránící ukápnutí ve svorkách.
Zdenek Hejčl:
Na Dolní Moravě připojeno až do země, pospojení schodů, přechodů chodníků AlMgSi v zemi....
Nejen tam se s tím setkal, asi normální řešení.... (zle)
Je to jednoduché, hlavně levné a rychlééé.