Je samostatné vedení modrého vodiče v pořádku?
pegas100:
Je to zajímavé:
- Přeznačit černý samostatný vodič na N, PE, PEN je dovoleno
- Přeznačit černý na PE,N, v řídících obvodech je povoleno
- Přeznačit N na Č,M,H je povoleno
- Přeznačit ZŽ PEN na N nic se o tom nikde nepíše
- Přeznačit ZŽ PE na N nic se o tom nikde nepíše
Milan Hudec:
Citace: pegas100 15.08.2024, 15:29
Je to zajímavé:
- Přeznačit černý samostatný vodič na N, PE, PEN je dovoleno
- Přeznačit černý na PE,N, v řídících obvodech je povoleno
- Přeznačit N na Č,M,H je povoleno
- Přeznačit ZŽ PEN na N nic se o tom nikde nepíše
- Přeznačit ZŽ PE na N nic se o tom nikde nepíše
V zoufalosti je i koza dobrá, lepší je nepohrdnout slečnou, na trhu je dostatek barevných drátů i oněch slečen.
Jiří Kantner:
Chybu nebo omyl nelze nikdy zcala vyloučit, je to statisticky jev. Dají se ale přijmout určitá opatření, která vyskyt chyby dovedou snížit. Proto ta praxe s přeznačovanim. Před pár lety v tehle zemi zemřelo přes 40 lidi, protože si nejakej idiot
popletl methanol s ethanolem a namíchal chlast který se stal lidem osudný. Chtěl jen hoodne vydělat a úmysl zabít tam nebyl.
Jan Franěk:
kontaktujte svého projektanta a proberte to s ním. Pokud se kabel v nákresu nevyrábí v požadovaném provedení, ať navrhne adekvátní změnu kabelu tak, aby jste nemuseli nějak improvizovat. Jistě bude na výběr kabel ve vhodném provedení i průřezu.
Citace: Pavel 008 15.08.2024, 09:27
.. Navíc by se musel bod rozdělení opět uzemnit a to rozdělení by se muselo udělat nejdál v XKL2 , dále pak už musí jít zase 5 vodičů. ......
Proč by se musel bod rozdělení uzemnit?
Ne že to není dobré v každém případě, ale nevím že by se to muselo dělat vždy.
Václav Třetí:
Projektant neví, že požaduje typ a provedení kabelu, které se nevyrábí?