Je samostatné vedení modrého vodiče v pořádku?
Miroslav Revús:
Citace: pegas100 13.08.2024, 13:42
No nevím, ale všichni zde píšete jak to možná udělat jinak atd. Ale, nikde jsem nenašel, že vodič PE se nesmí přeznačit. Všude je popsáno, jak musí být značen ČSN EN 60446 ed.2
Vodič PE preznačujú len diletanti a fušeri.
Zákaz preznačovania nie je nikde uvedený priamo. No nepriamo je požiadavka na označenie vodiča danou farbou v celej jeho dĺžke (EN 60445, čl. 6.1, ČSN 33 2000-5-51 čl. 514.3.1.Z2 a 514.3.Z3 ). Preznačenie PE na N v celej jeho dĺžke sa pri použití kábla nedá zabezpečiť.
Je prípustné označiť čiernu v mnohožilovom kábli na PE alebo N, ale nie naopak (ČSN 33 2000-5-51, čl.514.3.Z2)
BTW, norma predpokladá, že sa jej požiadavky používajú, aby bol dosiahnutý cieľ správnou cestou. Nepredpokladá, že sa ju v Česku alebo a Slovensku budú snažiť o.je.bať tak, ako sa to robí so zákonmi.
Jirka Dobrovolný:
Není možné přivést TN-C až ke stroji a až tam provést rozdělení na a TN-C-S? Průřez kabelu je přece dostatečný.
Pavel 008:
Citace: Jirka Dobrovolný 15.08.2024, 08:32
Není možné přivést TN-C až ke stroji a až tam provést rozdělení na a TN-C-S? Průřez kabelu je přece dostatečný.
Ten stroj je dle všeho už od počátku TN-S. Někde se ta N1 musela vzít, tudíž už byla soustava rozdělená. Udělat zase na části stroje TN-C a pak jí zase dělit... Navíc by se musel bod rozdělení opět uzemnit a to rozdělení by se muselo udělat nejdál v XKL2 , dále pak už musí jít zase 5 vodičů. Dle schématu není jasné, jak se tento kabel k tělesům připojuje, není zde žádná svorka. Striktně řečeno, podle schématu z pece vede už od výroby kabel a modrý vodič, který se připojí do XKL2. Držel bych se toho co je ve schématu. Až se za čas bude něco řešit, tak zapojení nebude odpovídat projektu. Co dát ten kabel s vodičem do chráničky ve žlabu aby bylo jasné, že to patří k sobě? Kdo vlastně kreslil to schéma?
Jaromír Ondryska:
Některé věci jsou u projektu dané, např. přívod napájení TN-S. Jenom potřebujeme vědět, jestli je to s tou nulou bokem takový problém nebo ne. Např. kdyby to bylo ve společné chráničce jak navrhuje kolega.
Je to opravdu z hlediska norem nepřijatelné? Je to až tak nepřijatelné abychom kvůli tomu přeznačovali zeleno-žlutý vodič?
Milan Hudec:
Dal bych 4x25 +3x25 do společné tepelně oddolné bužírky.
Silikonova izolace je mechanicky málo oddolná, tuto necnost tímto potlačím.
Získám veškeré barvy vodičů v jednom neoddiskutovat elném svazku.
PE mohu "ztuplovat", u tepelných spotřebičů se často uvolňuje ve svorce měnící parametry s teplotou.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana