Je samostatné vedení modrého vodiče v pořádku?

(1/4) > >>

Jaromír Ondryska:
Máme stroj a na něm instalované elektrické topení vyžadující připojení 3f+N+PE (25mm2). K topení musí vést teplotně odolný silikonový kabel, který se však od vyšších průřezů nevyrábí v provedení 5G, pouze 4G. Jak vést k topení střední vodič? Je v pořádku použít kabel 4G a samostatný modrý silikonový vodič vést stejnou trasou v plechovém žlabu odděleně? Veškeré kabely jsou vedeny v plechových perforovaných žlabech s krytem.

Jak byste toto řešili?


(Kabel 4G a vedení středního vodiče odděleně? (doh))

Pavel Ryšavý:
Konstruktér stroje nemá pořešeno?
Co je v dokumentaci?
5 samostatných vodičů v kabelovém žlabu?
Svorková skříň a dokud to jde tak CYKY-J, pak to těsně před topnicí přesvorkovat?

Samostatnému modrému bych se vyhnul; pokud k tomu po vás někdo přijde bude to pro něj neočekávané, jiných možností je spousta.

Jaromír Ondryska:
Ve výkresu je toto na obrázku. Svorkovnicová skříň KL je na stroji (peci) a k topení vede trasa (plechový žlab) cca 5m. My bychom potřebovali vědět, zda je to legislativně v pořádku nebo ne - kdyby byl kabel SiHF 4G25 + vodič modrý SiF25 vedeny souběžně společně a bylo jasně označeno, že tvoří jeden obvod.

Montér, který toto zapojuje a je zároveň revizní technik el. zař. to vyřešil tak, že přeznačil zelenožlutou žílu v kabelu SiHF 4G25 na modrou a odděleně vedl zeleno/žlutý vodič. To nám přijde jako ještě horší řešení.

Pavel Ryšavý:
Hm to je asi nejhorší řešení co mohl udělat. Přeznačovat zelenožlutou na cokoli pokus o vraždu.

Tohle by nestačilo?

HELUTHERM® 145 MULTI black 5 G 25 mm² (Temperature range: Flexible -35°C to +120°C;
Fixed -55°C to +145°C)

Jinak zatím co jsem viděl pece, tak silikonové (teflonové) kabely byly jednožilové a pouze od tělesa někam kousek ke svorkovnici a ta už byla v místě kam mohla CYKY, odpadne spousta problémů. Ale nevím, neznám přesně vaši technologii jestli to jde.

Pavel 008:
Schéma hovoří jasně. Kabel 45W1.1 Vývodka 45A3. Modrá (BU) žíla vývodka 45A3.1 Ale je divné to číslování žil - ovšem záleží jaký artikl pro kabel 4G25 projektant použil. Otázka, zda je to takhle v pořádku - dle projektu ano.   

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana