Myslíte, že FVE ovlivňuje nějak činnost kompenzačního rozvaděče?

(1/3) > >>

Pavel Čermák:
Poslední dobou se u mých zákazníků objevují případy špatné funkce kompenzačních rozvaděčů
po instalaci FVE. Může nějak činnost střídače, zapojeného do sítě, ovlivnit funkci regulace
odběru (dodávky) jaloviny?

Jiří Schwarz:
Chtělo by to podívat se analyzérem na vyšší harmonické, na tvar sinusovky.

Jan Yossarian:
Možná jo, ne? Třeba střídač nepozná, zda dodává či odebírá jalový výkon pro potřeby FVE nebo pro distribuční síť, což může vést k "boji" mezi střídačem a kompenzačním rozvaděčem. Nebo nevím jak si to představit.

Jan Franěk:
Je to asi 2 měsíce, co jsem řešil rušení komunikace domácí automatizace během slunečních dnů. Vždy když FVE vyráběla, začaly se dít věci. SVětla se sama rozsvěcela a žaluzie náhodně jezdily sem a tam. Tedy krom dalšího.

Tedy ano, dovedu si představit že FVE ruší i kompenzační rozvaděč s jeho regulátorem. Možná přesněji samotný "automat" kompenzace. A jistě se to bude objevovat častěji a množit spolu s instalacemi FVE, jako covid-19  o:-)

opatovice64:
FVE se při zastínění chová tak, že dodává do sítě nevyžádanou kapacitní jalovou složku energie. Tento výkon musíme dekompenzovat pomocí tlumivek.
Obdobně se chová frekvenční měnič v klidovém stavu, který je pouze napájen, ale motor neběží.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana