Lze mít potrubní ventilátor na 230V zapuštěný do potrubí ústící do zóny 1?

<< < (2/3) > >>

Václav Třetí:
Citace: Jiří Schwarz  22.07.2024, 09:15


A dost bych přemýšlel o tom jaký ventilátor, jestli má sát nebo foukat,... aby mě ho moc rychle nezničila pára


Ventilátor by měl odsávat, jinak půjde pára přetlakem ven z místnosti, což by nebylo dobře pro zbytek bytu.

Citace: Tomáš Chalupka  21.07.2024, 17:30

Stavební firma, která provádí rekonstrukci našeho panelákového bytu tvrdí, že pokud se potrubní ventilátor na 230V zapustí do potrubí (cca 5 cm),   které ústí do zóny 1 (spodní hrana ventilátoru je ve výšce 195cm),   tak je to podle normy ok a revizí to projde.

Revizi mi ale dodá realizační firma, takže bych potřeboval znát názor někoho dalšího. V případě, že by se moje pochybnosti zde potvrdili, nechal bych si vypracovat externí posudek/revizi a dále to řešil. Na druhou stranu, pokud mě uklidníte, že je to opravdu ok, tak asi nemá cenu platit za duplicitní revizi. Dle dokumentace má ventilátor IP X4 a lze jej provozovat v zóně 2.


Já vidím zásadní rozpory s normou a požadavkem výrobce ventilátoru (výška, zóna, napájecí napětí). Existuje nějaký projekt rekonstrukce a jak je to řešeno v něm? Revize technikem napojeným na provádějící firmu nebývá obvykle dobrým řešením. Doporučuji její odmítnutí a provedení hned na poprvé nezávislým RT, kterého objednáte Vy - proč platit dvě revize.

Milan Hudec:
Dle norem alibistické hraní se zónama.
Dle zdravého rozumu kravské.
Provedení přivedení kabelu nenormové a fušerské.


Jan Franěk:
Norma v zóně 1 laboruje sice s 5cm, ale to se týká uložení vedení viz 701.512.3 odst. a ,b

Dále norma připouští ventilační zařízení v této zóně, ale musí být pro tuto zónu určené přímo výrobcem  (norm)

Pokud není do této zóny určeno, jak hluboko musí být, aby to bylo bezpečné a v revizi OK, když jen kabel k němu musí být 5cm pod povrchem?

Citace: Milan Hudec  04.08.2024, 09:29

Dle norem alibistické hraní se zónama.
Dle zdravého rozumu kravské.
Provedení přivedení kabelu nenormové a fušerské.


Asi tak  (drinks)

Fuk Tomáš:
Podle mne je ten ventilátor v zóně 2, s výskytem proudů vody určené k čištění, takže minimálně IPX5.

Kalina Jiří:
I kdyby byl ventilátor v zóně 2, byl do této zóny výrobcem určen, je to jedno.
JE PORUŠENO KRYTÍ ventilátoru rozholením přívodního kabelu a  vedením vodičů bez pláště průchodkou ventilátoru.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana