Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
markal19:
stavy elektroměru mám vyfocené (několik fotek ) a shodují se s odečtem EONu
elektroměr je z roku 2014, v roce 2019 měla být provedena kalibrace, na elektroměru je nalepeno žluté kolečko s číslicí 19 a logem EONu......jaká je platná životnost elektroměru a kdy potřebuje kalibraci ?
zajímavá hodnota z displeje elektroměru - C.0.6 je 32045:27 = Provozní doba baterie (ve dnech) C.6.0 XXXXXX.XX (dny) = správná hodnota by měla být hodnota 3650 dní
další zjištění je, že elektroměr ZE312 měl platnou certifikaci dle ČMI do 16. srpna 2019, lze vůbec bez platné certifikace tento elektroměr EON používat?
Václav Třetí:
U některých typů elměrů se doba kalibrace posouvala, což ovšem měl distributor zákazníkům sdělit. Většinou se to týká přístrojů ZPA. Doba, po kterou platí kalibrace je různá podle typů elměrů. Staré elektromechani cké typy (dnes obvykle již vyřazené) měly 10 let, novější elektromechani cké Siemens mají 16 let (také se již vyřazují), statické (digitální, elektronické) 12 let. U některých typů se doba prodlužovala. Potom nemusí platit údaj na známce na přístroji.
markal19:
Zajímavé je, proč prováděli ověřování u 5 let starého elektroměru?
Martin Škopek:
Citace: markal19 01.07.2024, 06:40
Zajímavé je, proč prováděli ověřování u 5 let starého elektroměru?
U některých typů se měnil ještě před instalací firmware a následně znovu ověřovaly.
Taktéž, pokud byl již instalován a např. na žádost odběratele byl ověřován, tak pokud splňuje podmínky ověření, potom se dané ověření bere jako nové a po čase se vrací do oběhu. Analogicky po demontáži s podezřením na neoprávněný odběr atp.
Václav Třetí:
Těžko říci, zřejmě byl na jiném odběru demontován a poslán do cejchovny. Možná byl reklamován a cejchovna nenašla problém. Jak dlouho ho máte namontován vy? Z vašich příspěvků vidím zásadní nesoulad okolo cejchování v roce 2019. Elměr vyrobený v roce 2014 by měl mít původní cejchování (po výrobě) platné do r. 2026. Přesto byl v roce 2019 přecejchován, nyní by mělo být cejchování platné do r. 2031.
P.S. Takový obrovský nárůst spotřeby by mohl vyvolat i zájem policejních orgánů, zejména protidrogového oddělení. Pokud vím, distributoři mají obdobné nadměrné nárůsty spotřeby povinnost hlásit.
P.P.S. V prvopočátcích těchto elměrů u PRE se jich velké množství stahovalo po montáži během krátkého času. Část těchto přístrojů pak šla k likvidaci.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana