Je v elektrické síti rodinného domu možný úraz elektrickým obloukem?
František Valerián:
Existuje riziko, že dojde k úrazu elektrickým obloukem / obloukovým zábleskem (arc flash) v běžném rodinném domě, např. pokud omylem zkratuji dvě fáze v rozvaděči? Případně od jakých podmínek (napětí, zkratový proud...) je toto riziko reálné a musí se používat odpovídající OOPP (rukavice, obličejový štít, speciální oblečení...)?
Juraj Rojko:
V DC části FVE, které jsou už běžnou součástí rodinných domů je to velmi reálné a vážné riziko a to především v souvislosti s běžně používanými pojistkovými odpojovači které jsou volně přístupné laické obsluze bez jakéhokoli zajištění.
František Šohajda:
Jistě, že i RD je úraz možný a bývá!
Elektrika si nevybírá kudy teče. (dance)
Ale v RD asi neuděláte zkratem tak velký oblouk jako v průmyslu!
Jan Bocek:
Citace: František Valerián 04.06.2024, 16:27
Existuje riziko, že dojde k úrazu elektrickým obloukem / obloukovým zábleskem (arc flash) v běžném rodinném domě, např. pokud omylem zkratuji dvě fáze v rozvaděči? Případně od jakých podmínek (napětí, zkratový proud...) je toto riziko reálné a musí se používat odpovídající OOPP (rukavice, obličejový štít, speciální oblečení...)?
NFPA 70E uvádí, že od napětí 50V AC a proudu větším než 1200 A......v RD, pokud je předpoklad naměřeného Ik větší než 8 kA a zkratová E větší než 1,2 cal/m2, pak se předpokládá provedení Analyzy obloukového výboje a stanovení OOPP
Jaké jsou impedance na vstupu elektriky u RD a tím i zkratové proudy?
Za jakých podmínek se může dosáhnout zkratového proudu 8 kA ?
DC záležitost je trochu jiná.....a s FVE to nelze podceńovat. Proto Analyza obloukového výboje má být součásti projektové dokumentace a výsledek se má objevit v MPBP pro FVE.
Peter Munka:
Riziko skor vidim v bytovke, kde su nozovky na stupacku 125A a istice (neplombovane) pred bytmi menia pri prerabke rozni "elektro" murari.