Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
Milan Hudec:
Soudobostí se dopočítám k hodnotě pojistek/jističe a nikoli k průřezu vedení.
Tazatel chce měnit asi jen vedení?
[/sup]
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 16.05.2024, 10:46
Soudobostí se dopočítám k hodnotě pojistek/jističe a nikoli k průřezu vedení.
Tazatel chce měnit asi jen vedení?
[/sup]
Tak např. soudobostí určíme, jaký max. proud poteče vedením, které pak zvolíme na základě této hodnoty.
U vás jde o stupeň elektrizace: B
Ovšem víte, že do budoucna nebudou byty vytápěny vlastními zdroji a že nebudou vybaveny vlastními klimatizačními jednotkami? Pak budete rázem v Céčku.
Při návrhu HDV je potřeba trošku pohlédnout do možné budoucnosti a technický pokrok uhání kupředu mílovými kroky.
Václav Třetí:
Citace: Pavel Horský 16.05.2024, 12:42
Víte, že do budoucna nebudou byty vytápěny vlastními zdroji a že nebudou vybaveny vlastními klimatizačními jednotkami?
Při návrhu HDV je potřeba trošku pohlédnout do možné budoucnosti, technický pokrok uhání kupředu mílovými kroky.
Správný náhled! HDV z dnešních materiálů vydrží technicky 30 až 50 let, bylo by tedy chybou být vývojem elektrifikace zaskočen a muset ho třeba za deset let předělávat, protože nestačí pro další nároky. Rozumné naddimensování se hodí, omezí se mimo jiné také zrychlené stárnutí zatěžováním na horní mez.
Zlaťák:
Díky za reakce.
Citace: Pavel Horský 16.05.2024, 07:10
A z jaké pozice toto navrhujete? Z pozice laika, elektrikáře, revizního technika elektro a nebo projektanta elektro?
Řeším to z pozice vystudovaného mechanika silnoproudých zařízení, který se tím 20 let neživí a v oboru nepracuje.
Měla by nám to dělat firma na klíč, projektovou dokumentaci doložit až zpětně.
Je to firma na základě doporučení.
Současný stav:
Z distribuční sítě jsou oba vchody připojeny do pojistkových skříní u jednotlivých vstupů.
Z pojistkových skříní jsou připojeny přízemní rozvaděče SOP, odkud jsou formou stoupacích vedení AY (AG) 3x35 + 2x25 napájeny elektroměrové rozvaděče v jednotlivých patrech.
Vchod 7 bytů:
B16A -společná spotřeba - kotelna
1x B16A -byt
4x B20A -byty
2x B25A -byty
Vchod 12 bytů:
12 x B20A -byty
V domě dožívají původní obyvatelé, kteří nejsou energeticky nároční.
Do budoucna se očekává rekonstrukce bytů a zvýšení energetické náročnosti nových obyvatel.
Zlaťák:
Oprava:
Ve vchodě s 6 byty je:
B16A -osvětlení chodeb
1x B16A -byt
4x B20A -byty
2x B25A -byt
Společná spotřeba je řešena jističem IJV 15A a proudovým chráničem TERRASAKI 25/2/003.