Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
Martin Goldoš:
Řešíme výměnu společné elektroinstala ce v domě (stáří 60 let).
Dům má dva vchody, čtyři podlaží. V jednom vchodě je 7 bytů a ve druhém 12 bytů.
Ohříváme si vodu bojlery, vaříme na elektřině (indukce), ... Je to stupeň elektrizace A nebo B?
Firma nám chce tahat stoupací vedení v průřezu 4x 25mm2 (7 bytů) a 4x35mm2 (12bytů)
Teď tam máme (7 bytů) hliník 35mm2 starý 60 let.
Připadá mi to nedostatečné. Je to tak v pořádku?
Osobně bych volil minimálně nechat stejné průřezy, jen vyměnit hliník za měď.
Jan Franěk:
JIstě to bude na základě nějakého projektu, kde budou výpočty a rozvaha soudobosti. Můžete sem postnout nějaké tyto informace? Teprve pak se můžeme posunout dále.
Lukáš Rotrekl:
Vodítkem pak mohou být soudobosti a průřezy HDV v ČSN 332130 ed. 3.
Pavel Horský:
Citace: Martin Goldoš 15.05.2024, 12:34
Osobně bych volil minimálně nechat stejné průřezy, jen vyměnit hliník za měď.
A z jaké pozice toto navrhujete? Z pozice laika, elektrikáře, revizního technika elektro a nebo projektanta elektro?
Jak zde bylo správně uvedeno, předložte sem projektovou dokumentaci a nad ní pak můžeme vesele debatovat.
Kvita Ladislav:
Citace: Lukáš Rotrekl 15.05.2024, 21:38
Vodítkem pak mohou být soudobosti a průřezy HDV v ČSN 332130 ed. 3.
Vodítkem mohou být také tabulky zpracované dle ČSN vydavatelstvím IN-EL. Tabulky však slouží jen pro informaci, tabulkové hodnoty jsou minimální, podklady pro výpočet HDV a postup výpočtu HDV řeší ČSN 33 2130 ed.3 zmíněná kolegou.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana