Proč se nezastavilo čerpadlo ve vrtu řízené HRH-5/UNI, když voda byla vyčerpána?

<< < (2/5) > >>

Jiří Schwarz:
Pokud stykač neodpadne i když by měl, v podstatě jsou 2 možnosti
- mechanický problém, ať již spečené kontakty nebo něco, co se dostalo kam nemělo a znemožnilo odpad kotvy
- elektrický problém, kdy to relé tam pustilo potenciál N, není přes kontakty tuho relé nějaký odrušovací (zhášecí) člen? Doufám, že to relé nespíná kromě stykače i něco dalšího stejným kontaktem

Milan Hudec:
Toto bývá daň za spínání N vodiče (naposledy načatý tišťák s relátkem  a snížení izolace k PE potenciálu).

opatovice64:
Už více jak 10 let výrobky této firmy nepoužívám. Taky jsem se nechal zlákat výhodnou cenou, tady veškerá pozitiva ale končí.
Před několika lety nám odešla řídící telemetrická jednotka M4016, příčinou byla skutečnost, že výstupní napětí zdroje 13,8 VDC "ujelo" na cca 25,0.



Václav Třetí:
Citace: opatovice64  15.05.2024, 18:22


Před několika lety nám odešla řídící telemetrická jednotka M4016, příčinou byla skutečnost, že výstupní napětí zdroje 13,8 VDC "ujelo" na cca 25,0.



Špatně navržený zdroj. Zdroj má stárnutím součástek snižovat napětí. Touto chybou byly před asi 20 léty známé televizory Le Cygne. Tam docházelo ke stejné chybě. Naštěstí tam byla jedna ZD, která přetížením odešla a zkratovala jedno z důležitých napětí a přístroj se tím zablokoval a k dalším škodám obvykle nedošlo. Legrační bývaly viditelné předcházející projevy, hlasatelé se nemohli vejít na obrazovku. Zvýšené napětí v rozkladových obvodech způsobovalo zvětšování obrazu.

Martin Kurka:
Jestli máte opravdu zapojen hladinoměr jak píšete, tak se podivnému chování nedivte.
Kdo vám poradil spínat N a kdo vám poradil vypínat A2 hladinového relé?
Takhle je můžete poslat do tříděného odpadu. Relé si pak hledá napájení 230V přes ostatní vývody (i sond) a různé kapacity.
Stejně jako stykač udrží sepnutý parazitními kapacitami kabelu vůči zemi a vůči skutečnému N a vůči PE vodiči, tak pak v hladinovém relé elektronika občas udrží něco sepnuté a něco už ne.

Při vypínání N se parazitní kapacity v kabelu sčítají - kapacita proti N žíle, proti PE žíle a proti plášti kabelu uloženému do země. A tyto kapacity střídavý proud vedou a pokud parazitní proud občas překročí přídržný proud stykače, stykač neodpadne a hladinové relé je napájeno nejistým napětím. A vzhledem k tomu, že kapacita vůči zemi se mění s vlhkostí půdy je vaše zapojení také řízeno počasím.

Jako první věc si nechte dát zapojení do pořádku jak má být a neexperimentuj te pomocí neodborníků. Pak duchové zmizí, pokud už hladinové relé tímto experimentem neodešlo. Ona neodrušená cívka stykače umí udělat pěkné přepětí a poslat je pak do napájení hladinového relé.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana