Jaký je správný způsob pokládání FeZn pásky kolem domu?

<< < (3/3)

Pavel Horský:
Citace: Michal Havránek  18.04.2024, 13:18


Na FeZn pásek bude připojeno celkem 5 tyčí 1,5 m ve tvaru X. Plán je 3 tyče na cestě tam a 2 tyče na cestě zpět, tak aby byla dodržena min. vzdálenost tyčí od sebe.

Nyní jde hlavně o otázku, jak daleko od sebe mít pásek, aby to mělo smysl? 50cm? 100cm? Více?


A můžete nám prozradit, kde jste přišel na toto provedení, které nemá absolutně žádný smysl?
Nechte si změřit rezistivitu půdy (změří každý revizní technik a schopný projektant) a z výstupů měření si nechte zemnič spočítat.
Zdá se mi, že vůbec nevíte o čem je řeč  :(

Milan Hudec:
Pokud bych dostal zadání, z prostoru 10x1m vytěžit co nej zem, tak budu uvažovat obdobně, ano ješté máme v záloze bentonit a hloubkové zemniče.

Jan Franěk:
Byl jsem učen že pásek v jedné rýze nedává smysl a jde pouze o vyhozený materiál bez většího přínosu. Pokud chci zemnič zlepšit ,   musím dát další pásek v nějakém úhlu od stávajícího pásku ideálně 90 stupních (matně si vzpomínám že to bylo minimálně 60 stupňů). Dobrý nápad je betonit a hloubkový zemnič

Řekl bych že je to obdoba toho že se nedávají dvě zemnící tyče vedle sebe ale minimálně na délku té tyče od sebe.

Třeba se k tomu ještě někdo vyjádří.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana