Jaký je správný způsob pokládání FeZn pásky kolem domu?

(1/3) > >>

Michal Havránek:
Mohu ve výkopu pro uzemnění FVE uložit FeZn pásek 30x4 tam a zpět? Musí být dodržena nějaká minimální vzdálenost pásky od sebe? Může být FeZn pásek spojen dohromady a utvořit "kruh"?

Situace: starý dům bez uzemnění, bez hromosvodu, FVE na ohřev vody bez připojení do rozvodů domu, výkop 10 metrů dlouhý, 65 cm hluboký, mokrá čistá opuka, výkop bude po uložení FeZn pásku a 5x zemnící tyč dlouhá 1,5 m ve tvaru X zasypán hlínou.


Moderátor - Původní nesmysl zněl "Způsob pokládání FeZn pásky?".

Jiří Kantner:
Dodatečně zřízené uzemění by mělo kopírovat průběh základů vlastní stavby a je samozřejmě žádoucí  aby zemící pásek neměl začátek a konec ale aby byl spojen do uzavřené křivky ( do kruhu).
Kdyby ten obrázek  měl trochu lepší vypovídací hodnotu (byl by na něm vidět třeba půdorys stavby a plánované trasy svodů hromosvodu a také umístění rozvaděče dalo by se radit víc. Ale to by spíš mělo být prací projektanta. Kde a jak budou svody a  kde bude připojení MET je pro správnou funkci zásadní!
Tipuju že někdo se chystá realizovat FVE s dotací a protože zhotovitel bude dělat jen FVE tak uzemění připojí k čemukoliv kovovému co bude koukat ze země. Tristní je že, se stejnou svědomitostí bude zhotovitel asi přistupovat k dalším pravem a k výchozí revizi.
Slovy kalsika : Nechci svou slevu zadarmo.
Schválně oslovte nezávislého projektanta ať alespoň odhadne cenu projektu a realizaci hromosvudu a ochrany proti přepětí. Snadno se může stát, že cena těchto přípravných prací  převýší poskytnutou dotaci a změní pohled na rentabilitu projektu.

Jan Franěk:
Pokud je to v rámci jednoho výkopu, nedává to žádný smysl. Pásek tam a zpět "se bude tvářit"  jako jeden pásek.

Doporučím to samé co kolega. Oslovte projektanta. Ušetříte si mnoho starostí a nemilých překvapení.

Jiří Schwarz:
Citace: Jan Franěk  17.04.2024, 19:34

... Pásek tam a zpět "se bude tvářit"  jako jeden pásek.
...

Pokud by to byl jen pásek, bude mít větší plochu a tedy o něco lepší uzemnění to bude.
Pokud z pásku budou zemnicí tyče, zlepší uzemnění především ty tyče a zdvojený pásek bude mít minimální přínos

Něco rozkopat, něco zakopat a pak se divit asi není nejlepší cesta.
Serióznější je změření měrné vodivosti půdy a podle toho se dá určit kolik by se toho mělo natahat, zakopat,...

Zdeněk Mazač:
Místo tyčí ve tvaru X bych použil zemní tyče kruhového průřezu, všechny svorky izoloval a vývod ze země udělal poplastovaným drátem FeZn 10

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana