Jaký je správný způsob pokládání FeZn pásky kolem domu?

<< < (2/3) > >>

Pavel Horský:
Citace: Zdeněk Mazač  17.04.2024, 22:52

Místo tyčí ve tvaru X bych použil zemní tyče kruhového průřezu, všechny svorky izoloval a vývod ze země udělal poplastovaným drátem FeZn 10


Proč kruhová tyč, která má menší stykovou plochu, než tyč křížového profilu?
Není lepší použít zaváděcí tyč, která odolává asi o 1000% lépe před jakýmikoli vnějšími vlivy včetně přechodu země/vzduch?

Vít Rotrekl:
Citace: Pavel Horský  18.04.2024, 07:55

Proč kruhová tyč, která má menší stykovou plochu, než tyč křížového profilu?
Není lepší použít zaváděcí tyč, která odolává asi o 1000% lépe před jakýmikoli vnějšími vlivy včetně přechodu země/vzduch?


Leda že by jsi tu zaváděcí tyč udělal v nerezu, jinak musíš udělat ochranu před korozí úplně stejně jako když to uděláš drátem FeZn (si myslim...). Taky na uzemňovací přívody projektuju poplast FeZn d10.


K tyčí "X" se debilně připojuje pásek/kulatina když je průchozí. Ke kulaté se pomocí té velké svorky připojuje líp. A "T" má zase malý průřez.

Michal Havránek:
Citace: Jiří Kantner  17.04.2024, 15:15

Dodatečně zřízené uzemění by mělo kopírovat průběh základů vlastní stavby a je samozřejmě žádoucí  aby zemící pásek neměl začátek a konec ale aby byl spojen do uzavřené křivky ( do kruhu).
Kdyby ten obrázek  měl trochu lepší vypovídací hodnotu (byl by na něm vidět třeba půdorys stavby a plánované trasy svodů hromosvodu a také umístění rozvaděče dalo by se radit víc. Ale to by spíš mělo být prací projektanta. Kde a jak budou svody a  kde bude připojení MET je pro správnou funkci zásadní!
Tipuju že někdo se chystá realizovat FVE s dotací a protože zhotovitel bude dělat jen FVE tak uzemění připojí k čemukoliv kovovému co bude koukat ze země. Tristní je že, se stejnou svědomitostí bude zhotovitel asi přistupovat k dalším pravem a k výchozí revizi.
Slovy kalsika : Nechci svou slevu zadarmo.
Schválně oslovte nezávislého projektanta ať alespoň odhadne cenu projektu a realizaci hromosvudu a ochrany proti přepětí. Snadno se může stát, že cena těchto přípravných prací  převýší poskytnutou dotaci a změní pohled na rentabilitu projektu.


Díky za reakci, doplním upřesnění:
Jedná se o řadový dům z roku cca. 1930. Uzemnění tedy nelze udělat okolo domu. Hromosvod se nerealizuje. Pouze se uzemňuje konstrukce s FVE panely a přepětová ochrana. FVE není připojena do domu. Jen do bojleru. Dotace se nekoná.

Na FeZn pásek bude připojeno celkem 5 tyčí 1,5 m ve tvaru X. Plán je 3 tyče na cestě tam a 2 tyče na cestě zpět, tak aby byla dodržena min. vzdálenost tyčí od sebe.

Nyní jde hlavně o otázku, jak daleko od sebe mít pásek, aby to mělo smysl? 50cm? 100cm? Více?

Milan Hudec:
Kolem metru se láme smysl dvou paralelních pásků.

Pavel Horský:
Citace: Vít Rotrekl  18.04.2024, 08:24

Leda že by jsi tu zaváděcí tyč udělal v nerezu, jinak musíš udělat ochranu před korozí úplně stejně jako když to uděláš drátem FeZn (si myslim...)


By mě ani nenapadlo zaváděcí tyče navrhovat v jiném materiálu než je nerez.

Citace: Vít Rotrekl  18.04.2024, 08:24

K tyčí "X" se debilně připojuje pásek/kulatina když je průchozí. Ke kulaté se pomocí té velké svorky připojuje líp. A "T" má zase malý průřez.


S tyčemi "X" od Tremis jsem nikdy neměl problém, a že jsem jich před lety nainstaloval.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana