Lze v bytě v paneláku provést třífázový rozvod místo jednofázového?

<< < (2/5) > >>

Jiří Schwarz:
Máme někde elektroměrový rozvaděč.
Nemusí to tak být na 100%,  ale dalo by se předpokládat, že do něj je přívod třífázový a jednofázové jsou jednotlivé vývody pro byty

Takže pokud mě energetika "rezervu",  dá se jednofázové měření vyměnit za třífázové.

To, co je za elektroměrem, už je v podstatě energetikům jedno, to záleží na majiteli nebo správci objektu jestli bude chtít kabel zasekat a hezky stavebně upravit stěnu, nebo je pro něj nějaká lišta přijatelným řešením.

Bod rozdělení - pokud se to tahá nově, měl by být PEN 10mm2, ono se s CYKY 4x 10mm2 moc dobře nedělá, v liště by to v ohybech nebyla pěkná práce.
Takže je na zvážení jestli by nebylo lepší tahat 5x 6mm2 nebo jít až na 5x 4mm2 (podle požadovaného příkonu a jištění spočítat podle normy nebo v programu SICHR)
Stoupačka je fajn na pospojování, ale pro funkci napájení a ochrany před nebezpečným dotykovým napětím bych na ni rozhodně nespoléhal

Pak už jen jedna drobnost - pokud byste si chtěl dát do bytu do okruhového rozvaděče ochrany proti přepětí a začít stupněm T1, bylo by dobré s napájecím kabelem dotáhnout zemnicí CYA 16

Ale to, co jsem napsal, by chtělo posoudit na místě, doladit detaily, "namalovat" to jako nějaký zjednodušený projekt, s tím vyrazit na "majitele domu"

Jiří Černých:
 (poklona)  za doplnění, pane Schwarzi O0
Ten zeleno/žlutý CYA vodič 16mm2 kvůli svodiči předpětí  mě nenapadnul.
Možná ješětě nějaká další rada přibude

František Šohajda:
Ti co do udělají brzy, ti mají šanci celkem levně si dát 3 fáz elektroměr do stávajícího rozvaděče.Posl ední mají pak velký problém s velikostí hromadného elektroměrovéh o rozvaděče.
Proč? Protože je tam místo na jednofázové měřiče a kařdý 3 fáz měřič zabere více místa od souseda!
Pak se tam všichni 3 fáz. měřiči nevejdou a bude se dělat nový rozvaděč za velký balík peněz!!
Pokud se všichni domluví, tak je nejlepší dát hned nový rozvaděč -větší-pro celé patro nebo celou menší bytovku....
Jen z paraxe!

Peter Munka:
Citace: Jiří Schwarz  20.04.2024, 23:05

Bod rozdělení - pokud se to tahá nově, měl by být PEN 10mm2, ono se s CYKY 4x 10mm2 moc dobře nedělá, v liště by to v ohybech nebyla pěkná práce.
Takže je na zvážení jestli by nebylo lepší tahat 5x 6mm2 nebo jít až na 5x 4mm2 (podle požadovaného příkonu a jištění spočítat podle normy nebo v programu SICHR)
/quote]

Toto pekne riesi chranicka a v nej CYA vodice.

Jiří Černých:
Asi jste zapomněl něco připsat pane Munko, když jste použil recitaci

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana