Lze v bytě v paneláku provést třífázový rozvod místo jednofázového?
Jiří Schwarz:
Máme někde elektroměrový rozvaděč.
Nemusí to tak být na 100%, ale dalo by se předpokládat, že do něj je přívod třífázový a jednofázové jsou jednotlivé vývody pro byty
Takže pokud mě energetika "rezervu", dá se jednofázové měření vyměnit za třífázové.
To, co je za elektroměrem, už je v podstatě energetikům jedno, to záleží na majiteli nebo správci objektu jestli bude chtít kabel zasekat a hezky stavebně upravit stěnu, nebo je pro něj nějaká lišta přijatelným řešením.
Bod rozdělení - pokud se to tahá nově, měl by být PEN 10mm2, ono se s CYKY 4x 10mm2 moc dobře nedělá, v liště by to v ohybech nebyla pěkná práce.
Takže je na zvážení jestli by nebylo lepší tahat 5x 6mm2 nebo jít až na 5x 4mm2 (podle požadovaného příkonu a jištění spočítat podle normy nebo v programu SICHR)
Stoupačka je fajn na pospojování, ale pro funkci napájení a ochrany před nebezpečným dotykovým napětím bych na ni rozhodně nespoléhal
Pak už jen jedna drobnost - pokud byste si chtěl dát do bytu do okruhového rozvaděče ochrany proti přepětí a začít stupněm T1, bylo by dobré s napájecím kabelem dotáhnout zemnicí CYA 16
Ale to, co jsem napsal, by chtělo posoudit na místě, doladit detaily, "namalovat" to jako nějaký zjednodušený projekt, s tím vyrazit na "majitele domu"
Jiří Černých:
(poklona) za doplnění, pane Schwarzi O0
Ten zeleno/žlutý CYA vodič 16mm2 kvůli svodiči předpětí mě nenapadnul.
Možná ješětě nějaká další rada přibude
František Šohajda:
Ti co do udělají brzy, ti mají šanci celkem levně si dát 3 fáz elektroměr do stávajícího rozvaděče.Posl ední mají pak velký problém s velikostí hromadného elektroměrovéh o rozvaděče.
Proč? Protože je tam místo na jednofázové měřiče a kařdý 3 fáz měřič zabere více místa od souseda!
Pak se tam všichni 3 fáz. měřiči nevejdou a bude se dělat nový rozvaděč za velký balík peněz!!
Pokud se všichni domluví, tak je nejlepší dát hned nový rozvaděč -větší-pro celé patro nebo celou menší bytovku....
Jen z paraxe!
Peter Munka:
Citace: Jiří Schwarz 20.04.2024, 23:05
Bod rozdělení - pokud se to tahá nově, měl by být PEN 10mm2, ono se s CYKY 4x 10mm2 moc dobře nedělá, v liště by to v ohybech nebyla pěkná práce.
Takže je na zvážení jestli by nebylo lepší tahat 5x 6mm2 nebo jít až na 5x 4mm2 (podle požadovaného příkonu a jištění spočítat podle normy nebo v programu SICHR)
/quote]
Toto pekne riesi chranicka a v nej CYA vodice.
Jiří Černých:
Asi jste zapomněl něco připsat pane Munko, když jste použil recitaci
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana