Lze v bytě v paneláku provést třífázový rozvod místo jednofázového?

(1/5) > >>

Jiří Černých:
Byt v paneláku, myslím ten typ stavěný za komunistů. Lze v každém takovém panelákovém bytě provést rozvod třífázově? Jistič za elektroměrem je jednofázový B25 A. Jednofázově by to šlo hlavně při užití plynu na vaření. Ale tady je plyn odpojen.
Při užití varné desky a dodatečné instalaci myčky by to určitě chtělo třífázovou elektroinstala ci.

Peter Munka:
Vo vnutri bytu bez problemu, problem moze nastat so stupackami pred bytom :
- ak tuto zmenu urobi kazdy, povodne projektovane vedenie nebude postacovat
- nemusi byt miesto pre 3F istic a elektromer
- problemy vam moze robit SVJ
- mala sanca je tiez, ze distributor nema dostatocnu rezervu na trafe a nepovoli to on

Václav Třetí:
Je třeba požádat SVJ o svolení a distributora o změnu připojení. Změnu lze provést v každém bytě, ne však ve všech bytech jednoho objektu zároveň.

Jiří Schwarz:
U distributora by bylo dobré začít, protože se bude jedna o navýšení příkonu a jsou místa, kde už není rezerva

Jiří Černých:
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) všem za příspěvky
Mně jde o to, zda je to hlavně TECHNICKY možné. Zda je technicky možné ten čtyřžilový kabel(předpokládám, že rozdělení na PE a N se bude konat až v samotném bytovém rozvaděči) do bytu dotáhnout(současný kabel vede do bytu v liště)
Jestli to jde obecně v pánelákových domech vzhledem ke stoupačkám