Jak vypočítat hlavní jištění pro rozvaděč s neznámými odběry?
Jan Bocek:
Citace: Šolta Richard 10.04.2024, 13:55
Řeším zdánlivě jednoduchou věc ohledně sestavení rozvaděče. Jak určit hlavní jištění a přívod se zohledněním soudobosti daných okruhů.
3P/16A/B 2X
1P/16A/B 10X
1P/10A/B 5X
3P/32A/B 2X
Vždy je otázkou úhel pohledu praktického technika, anebo projektanta. Oba se s tím poradí....
Na příklad:
Jednofázové odběry na K=1,0 mají 210A. Když stanovím občasné používání s K=0,2, tak bude 42A a na fázi to bude 14A. U 3f stanovím K=0,8 pak vše dohromady bude 94A.x0,8=75 A
Pokud budu jako technik mít na zřeteli, že porucha je mimořádná záležitost, pak tam bude jistič 100A. Prostě zabuduj a zapomeň. A Sicher mi ukáže jaký kabel.....
Již na průmyslovce nás profesor v předmětu Energie a rozvodu učil, že v průmyslu u hlavního jištění je sice podle norem 5 parametrů, které to vše ovlivňuji, ale dal nám radu, abychom používali ve výsleku odmocniny. Standardně odmocnina ze dvou a když si moc nejsme jisti, tak raději odmocnina ze šesti. v praxi jsme to nazývali "maďarská konstanta". Vypadnutý hlavní jistič je průser, neboli mimořádná událost.
Jsou to kupecké počty a každý projektant má k tomu svůj Manuál.
Jako technik elektro v průmyslu jsem raději vše proměřil. Klešťový ampermetr byl můj velký kamarád. Bez měření opravdu jen odhadujeme. A stejně jsem používal ty odmocniny.... Takže ve vašem případě, někdo navrhne hlavní jistič 63A a druhý 120A. S tou nižší hodnotou jdete do rizika.....
M S:
Je vcelku fajn, ked si s uvedenym nevie/nechce poradit ani vyrobca stroja / linky.
Prave zastresujem tovaren s 6MW prikonom. Teda no.. tolko bude dostupne v transformatoro ch. Realne je zname, ze v tomto odvetvi by dana tovaren mala konzumovat tak 4.5-5.2 MW.
No.. a ak by som mal spocitat prikony strojov, skoncim cca na 18 MW. Lenivy vyrobca spocita dokopy vsetky prikony motorov, ohrievacov, da tomu bezpecnostny koeficient x2 a ja sa potom cudujem, ze stroj, ktory previja tenku hlinikovu foliu s minimalnymi hodnotami natahu folie ma konzumovat 450 kW konstantne, bez zaratania vyhrievania a ventilacie.
Realne stroj konzumuje.. ehm. 48 kW. Bez sakra vyraznych skusenosti v obore a ochote vsetko prepocitat (zataze motorov sa daju vypocitat zo ziadaneho momentu, rychlosti, prietoku vzduchu vo ventilacii atd) nemate sancu navrhnut rozvod elektriny bezpecne a ekonomicky.
Prisli sme az tak daleko, ze sme pre niektore extra zrave linky naprogramovali simulatory - tam sa tiez padlo z 950 kW na 180 kW.
Ak by zakaznik naobjednaval 18 MW a nakoniec pouzil 6 MW, platby za rezervovany prikon by ho zozrali do pol roka. Nejde ani tak o investiciu do silnejsich kablov medzi rozvadzacmi a stratach na nich. Ale ak nenechate v rozvadzacoch rozumnu rezervu, ale stvornasobny overkill, nakoniec sa to nascita na hlavnom istici a niekto bude dost nestastny.
Osobne, ak je akakolvek mala moznost obehnut buduce stroje s klestakom, treba ju vyuzit.
Jan Bocek:
Citace: M S 15.04.2024, 22:16
Je vcelku fajn, ked si s uvedenym nevie/nechce poradit ani vyrobca stroja / linky.
............
Osobne, ak je akakolvek mala moznost obehnut buduce stroje s klestakom, treba ju vyuzit.
Velice trefně vysvětleno.
Optimalizace energetické náročnosti s rezervovaným odběrem a 15 minutovými maximy a k tomu přiřadit bezporuchový provoz firmy je náročná kategorie.
Tady nepomůže křišťalová koule, ani odhadované koeficienty soudobosti, ani normy,a odmocniny, ale skutečná analýza sítě a odběrů v celém provozním časovém snímku.
Dneska existují pro takovou simulaci jak HW tak SW prostředky, aby se provedla jak technická tak provozní optimalizace odběru. Je to specifický obor, který ale přináší velké úspory a má dobrou investiční návratnost.
Je vhodné propojit revizní činnost EZ s touto poradenskou činností okolo optimalizace odběrů EE. Prostě doplnit kvalifikaci RT o kvalifikaci energetika....