Martin Kurka:
Za tímto účelem dnes existuje dost výrobců ucelených řešení sledování energií. Nejen od elektriky, i plyn, vodu, dálkové topení, stlačený vzduch, chlad.

Některá řešení pro podružná měření elektriky jsou instalačně velmi přívětivá. Zejména ta s Rogovského cívkami. Tato řešení se dají udělat i za provozu.
Velcí výrobci se prsí chytrými deiony a jističi s přenosem hodnot proudů výkonu a stavu, menší dělají jednodušší a lacinější krabičky připojitelné přes LAN a WiFi, s pamětí na x údajů pro případy výpadku, výběr je obrovský, ale ve výsledku jste často zajatci dodavatele a na to je důležité myslet.

Musí se vybírat jak podle hardware, tak dodávaného software tak i datové napojitelnosti na podnikové systémy. Pokud se vše podaří, pak je nějaké téměř spravedlivé rozúčtování brnkačka i při dnešních komplikovaných fakturačních pravidlech distributorů. Tedy brnkačka do doby, než si zase distributoři resp. ERÚ vymyslí nějaké nové způsoby fakturací. Tudíž v našich podmínkách je lepší se orientovat na české výrobce SW.

Podle mne celková koncepce s chytrými krabičkami dnes vyjde levněji, než prostá výměna elektroměrů - zde navívc by muselo dojít i na doplnění proudových transformátorů na tři fáze. Nemluvě o ztrátách z výpadků při dlouhém vypínání rozvodny. Zde stačí za vypnutého stavu demontovat elektroměry a prozkratovat proudové transformátory a přivrtat na místech elektroměrů DIN lišty.
 