Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
Jirka Dobrovolný:
Citace: Jan Franěk 16.03.2024, 08:04
Za prvé - neskutečně mne děsí používání centrálního chrániče
Jak jinak splnit podmínku, že v dřevostavbě musí být takto chráněno vše tedy i společný přívod? RB obvykle bývá uvnitř a vedení tak vstupuje do stavby se zvýšeným požárním rizikem a mělo by tedy být podle příslušné ČSN za chráničem s citlivostí ne horší než 300 mA.
(Tedy asi by šlo dát tu část přívodního vedení například do nehořlavé chráničky - třeba do oc trubky, ale pokud je vedení nechráněno takovýmto způsobem, pak čl. 5.2 ČSN 33 2312 požaduje chránič. )
Jiří Schwarz:
Citace: Radim Strycharski 15.03.2024, 08:04
A ten žlutozelený na vstupu do chrániče vám nepřijde divný, ....
Tak trochu divné mě přijde, že tohle se dá nají v "návodu k proudovému chrániči", že zeleno/žlutý může být přívod na svorku N
Za mě je to špatné, "zmatečné" a i kdybychom ho označili modrým proužkem jako PEN, i tak je to sporné
Jan Franěk:
Citace: Jirka Dobrovolný 16.03.2024, 09:26
Jak jinak splnit podmínku, že v dřevostavbě musí být takto chráněno vše tedy i společný přívod? RB obvykle bývá uvnitř a vedení tak vstupuje do stavby se zvýšeným požárním rizikem a mělo by tedy být podle příslušné ČSN za chráničem s citlivostí ne horší než 300 mA.
Ano, provedl bych jiné opatření. Nicméně zde se bavíme nad chráničem v rozvaděči uvnitř domu. Tedy se to netýká toho přívodu, ale vnitřního zapojení rozvaděče. Považuju prostě za blbost použít PCH 300mA a hned za něj "pověsit" třeba další tři PCH 30mA. Ostatním to divné nepřijde?
Další zbytečný spoj kde hrozí problém. A že jsem podobných problémů s upáleným vodičem N viděl. Přiznávám že co se týká PCH to bylo pouze jednou, ale vnímám zde reálné riziko dalšího mizerného spoje, obzvlášť u levných PCH.
Milan Hudec:
03 musí být esková pro vytvoření selektivity, takže vzít bratru 2500,- a tímto vlastně snížit kvalitu instalace chce fištróna (dance)
Pavel Horský:
Dáváte RCD 30mA např. na plynový kotel, na vývody pro EZS, garážová vrata atd. atd.? Že ne? A právě proto je dobré předřadit zde diskutovanou třístovku a je rázem klid.
Mě by jen zajímalo, kam ji vrazíte, když by měl být vlastně chráněn už samotný napájecí kabel od ER (tedy, samozřejmě záleží na jeho uložení).