Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?

<< < (2/5) > >>

Jirka Dobrovolný:
Citace: Jan Franěk  16.03.2024, 08:04

Za prvé - neskutečně mne děsí používání centrálního chrániče


Jak jinak splnit podmínku, že v dřevostavbě musí být takto chráněno vše tedy i společný přívod? RB obvykle bývá uvnitř a vedení tak vstupuje do stavby se zvýšeným požárním rizikem a mělo by tedy být podle příslušné ČSN za chráničem s citlivostí ne horší než 300 mA.

(Tedy asi by šlo dát tu část přívodního vedení například do nehořlavé chráničky - třeba do oc trubky, ale pokud je vedení nechráněno takovýmto způsobem, pak čl. 5.2 ČSN 33 2312 požaduje chránič. )

Jiří Schwarz:
Citace: Radim Strycharski  15.03.2024, 08:04

A ten žlutozelený na vstupu do chrániče vám nepřijde divný, ....


Tak trochu divné mě přijde, že tohle se dá nají v "návodu k proudovému chrániči",  že zeleno/žlutý může být přívod na svorku N
Za mě je to špatné, "zmatečné" a i kdybychom ho označili modrým proužkem jako PEN, i tak je to sporné

Jan Franěk:
Citace: Jirka Dobrovolný  16.03.2024, 09:26

Jak jinak splnit podmínku, že v dřevostavbě musí být takto chráněno vše tedy i společný přívod? RB obvykle bývá uvnitř a vedení tak vstupuje do stavby se zvýšeným požárním rizikem a mělo by tedy být podle příslušné ČSN za chráničem s citlivostí ne horší než 300 mA.


Ano, provedl bych jiné opatření. Nicméně zde se bavíme nad chráničem v rozvaděči uvnitř domu. Tedy se to netýká toho přívodu, ale vnitřního zapojení rozvaděče. Považuju prostě za blbost použít PCH 300mA a hned za něj "pověsit"  třeba další tři PCH 30mA. Ostatním to divné nepřijde?

Další zbytečný spoj kde hrozí problém. A že jsem podobných problémů s upáleným vodičem N viděl. Přiznávám že co se týká PCH to bylo pouze jednou, ale vnímám zde reálné riziko dalšího mizerného spoje, obzvlášť u levných PCH.

Milan Hudec:
03 musí být esková pro vytvoření selektivity, takže vzít bratru 2500,- a tímto vlastně snížit kvalitu instalace chce fištróna (dance)

Pavel Horský:
Dáváte RCD 30mA např. na plynový kotel, na vývody pro EZS, garážová vrata atd. atd.? Že ne? A právě proto je dobré předřadit zde diskutovanou třístovku a je rázem klid.

Mě by jen zajímalo, kam ji vrazíte, když by měl být vlastně chráněn už samotný napájecí kabel od ER (tedy, samozřejmě záleží na jeho uložení).