Proč výrobce uvádí nižší zatížení pětivodičového kabelu oproti čtyřvodičovému?
Vlado Konrád:
Zaťažiteľnosť určená výrobcom je písmo sväté. Nie norma ani naše priania. Skúste nedodržať návod výrobcu a preťažte kábel. Každý výrobca má odskúšané iné chladenie a určite nepoužíva izoláciu od totožného výrobcu. Teda líšia sa .
Ondřej Šebesta:
Citace: Vlado Konrád 27.03.2024, 17:45
Zaťažiteľnosť určená výrobcom je písmo sväté. Nie norma ani naše priania. Skúste nedodržať návod výrobcu a preťažte kábel. Každý výrobca má odskúšané iné chladenie a určite nepoužíva izoláciu od totožného výrobcu. Teda líšia sa .
Promiňte, ale to je pěkná kravina.
Milan Hudec:
Citace: Ondřej Šebesta 27.03.2024, 19:20
Promiňte, ale to je pěkná kravina.
Spíše je to žertovná právní úvaha, katalogy i normy jsou plné chyb....
Takže vždy půjde o zjevnost překlepu vs.posouzenou míru kvalifikovanos ti toho kterého uživatele.
Není to úplně jednoduché.
Miroslav Minařík:
Citace: Milan Hudec 28.03.2024, 10:01
Spíše je to žertovná právní úvaha, katalogy i normy jsou plné chyb....
Možná jsou plné chyb, to ovšem neznamená, že na rozdíl od technické normy jsou katalogy jako návody k použití právně závazné!
Milan Hudec:
Citace: Miroslav Minařík 28.03.2024, 10:53
Možná jsou plné chyb, to ovšem neznamená, že na rozdíl od technické normy jsou katalogy jako návody k použití právně závazné!
Údaje výrobce jsou naopak safra závazné
Navigace