Co způsobuje přetoky do distribuční sítě?

(1/10) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Kolega provozuje zámečnickou dílnu. Vybavení klasické, žádné speciality.
Před časem mu distributor vyměnil elektroměr za 4Q. Teď mu přiletěla faktura s penálem za nepovolenou dodávku cca 2kWh za měsíc.
Motory v generátorovém režimu nepředpokládám, vše je vypínáno vypínačem nebo stykačem (ještě ale ověřím).
FVE na objektu není, ještě ověřím, jestli není na přilehlém objektu.

Máte někdo s tím zkušenost?

Václav Třetí:
Nejsou v místě časté poruchy - výpadky ? Dobíhající motory strojů mohou něco vygenerovat, nezabrání tomu ani ovládání stykačem, ten nějakou dobu přidrží také vygenerovaným proudem. Některé stroje mají velkou setrvačnost, a tím, že zůstanou připojené k síti, mohou dodávat.  Běžně ovládaný motor spínačem nebo stykačem při standardním provozu nemůže nic do sítě zpětně dodat. Kdysi se zde také hovořilo o trafosvářečkác h pracujících na dvě fáze (typicky např. UTA 200),  že u nich může vznikat tento problém. Když jde o zámečnickou dílnu, tak bych ještě uvažoval o provozu soustruhu, soustružníci mívají jeden takový zlozvyk, brzdění krátkodobou reversací motoru - to by mohla být také příčina.

Martin Kurka:
2 kWh je na doběhy (mimo soustruh) poměrně hodně. Nemá tam zdvihadla? Vrátek apod.


Citace: Václav Třetí  11.03.2024, 19:13

... soustružníci mívají jeden takový zlozvyk, brzdění krátkodobou reversací motoru ...

To není zlozvyk, ale standardní pracovní postup. Motory těchto soustruhů (nap.ř řada SU) bývaly na brzdění protiproudem konstruované a často bývaly doplněny tyto soustruhy brzdnou automatikou se spínačem AlniCo, který před zpětným roztočením vřeteno zastavil.
Dnes vřetenový servoměnič vše zajisí sám, ale také i dnes umí mnoho servoměničů do sítě rekuperovat.

Jirka Š. Svejkovský:
Překvapil mě majitel (strojař) podezřením na vypínač, který může jednu fázi nechat sepnutou. Třífázové svářečky tam jsou taky, zítra se jdu ponořit do problému (rukama).  (poklona)  za nasměrování.
A ještě mě překvapil distributor instalací 4Q elektroměru a následnou reakcí obchodníka.

Citace: Martin Kurka  11.03.2024, 22:07

2 kWh je na doběhy (mimo soustruh) poměrně hodně. Nemá tam zdvihadla? Vrátek apod.

Je to možné, proč?

Martin Kurka:
Při klesání břemene se asynchronní motor může dostat do nadsynchronníh o generátorickéh o režimu. I šnekový převod nemusí být za jistých podmínek plně samosvorný, záleží na úhlu šneku.
V klidu drží  břemeno zdvihadla mechanická brzda, ale při klesání se zdvihem nabytá polohová energie musí někde zmařit. Buď ve tření ve šnekovém převodu, nebo jde přes motor do sítě.



Teda jestli budou distributoři takhle řádit se 4Q elektroměry, pak potěš koště na domech s výtahy.

Není to tím, že dílna nemá v přihlášce uvedeny jako spotřebiče elektromotory, nebo jiné spotřebiče se zpětným vlivem na síť?


Citace: Jirka Š. Svejkovský  11.03.2024, 22:12

zítra se jdu ponořit do problému (rukama).

Hlavně se na potápěčskou exkurzi vybavte dobrým wattmetrem s možností rychlého přepnutí rozsahu a s indikací dodávka/výroba.


Nedá se z fakturačního elektroměru mnebo od distributora vyčíst, jaký je přetok po jednotlivých fázích?