Za jakých okolností může být jedna sběrnice PEN a současně PE?

<< < (4/5) > >>

Martin Kurka:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  17.02.2024, 18:24

Jednou to tam zapomněl ...

Jo, to je pak fofr... Jeden montér po takovém měření zapomněl spojit PEN přívod a odběr jel chvíli na přizemňovací šroub rozvaděče. Teda jen do té doby, než se kolem svorníku v plechu vytavilo asi 20cm mezikruží a svítící svorník nezůstal osiřelý viset na jholém drátu v prostoru. Naštěstí tato závada byla v rozvodně dost slyšet, vidět i cítit a vypnuli to rychle.

Kdo je poučen tím jaké následky má odpojení PEN pod zátěží, ten si na pečlivost montáže PEN potrpí, zejména v hliníku. A nikdy nestrčí hliníkový drát do svorky do které rozhodně není určený.
Dbá na správné utažení, správné odizolování bez vrypů na čistotu montáže, zkrátka věnuje větší pečlivost PEN než fázovým.
A když má smíšenou montáž PE a PEN vodičů - zejména při modernizacích - pak PEN vodiče důsledně označí modrou návlečkou.

Pokud by rozpojováním PEN (aby navlékl modrou smršťovačku) provedl více škody než užitku, použije mírně dražší naklapávací modré návlečky Slim Fix Clip od Weimullera. Na ty se dá i popsat číslo obvodu ke kterému onen PEN patří.
SFC je ve videu od 1:15


Martin Kurka:
Adresa videa nepřímo
https://www.youtube.com/watch?v=PVRZYqX8TLk

 SFC jako poslední ukázka od 1:15





Mimochodem naklapovací návlečky SlimFix SF používáme již výhradně, obvod při označování nemusíte rozpojit a to je velká výhoda jak při změnách, tak při dodatečném doznačování neoznačených obvodů (jako třeba v elektroměrovém rozvaděči za provozu).
SF-ka drží lépe a jsou laciná, ale potřebují navlékací nástroje ukázané ve videu (naštěstí jsou nástroje nevodivé, takže lze značit vodiče i za provozu zařízení).
SFR-ka drží pěkně, pokud s vodiči nehýbete (protože dost vodič přečuhují),     ale dobře a rychle se nasazují.

 Pro silnoproud se hodí velikosti návleček a nástrojů 2,3,4 pro ovládačku i 0,1
V modré na dodatečné značení PEN se dělají bohužel jen zaklapávací SFC.

Peter Lovacký:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  16.02.2024, 20:06

Mě ovšem jako revizáka zajímá, jak rozdělit PE a N při revizi, abych mohl změřit izolační odpor mezi pracovním a ochranným obvodem. A to je přesně ten okamžik, kdy přijdu na to, že ten kolega, co to takto tvořil je ... podivín. Ale já si poradím.

Nie som si istý, že toto rozpojenie je povinné všeobecne,.. myslím počas každej revízky..

Miroš Jan:
Citace: Peter Lovacký  19.02.2024, 09:50

Nie som si istý, že toto rozpojenie je povinné všeobecne,.. myslím počas každej revízky..


Pokud to nerozpojíš, nejseš schopnej změřit izolační stav mezi potencionálem PE a N. (dance)

Peter Lovacký:
Citace: Miroš Jan  19.02.2024, 11:41

Pokud to nerozpojíš, nejseš schopnej změřit izolační stav mezi potencionálem PE a N. (dance)

To samozrejme viem....,  ibaže ja som písal o inom...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana