Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?
Peter Lovacký:
Citace: Peter Lovacký 25.01.2024, 07:54
Základná definícia izolovaného LPS je v kap. 3, no bližšie je rozvinutá v E.5.1.2 ...,
Citace: Karel Bělohlávek 25.01.2024, 09:55
O izolovaném (oddáleném) hromosvodu norma také pojednává v čl. E.5.1.2:
:-))
Radim Strycharski:
Citace: Peter Lovacký 25.01.2024, 12:35
:-))
Máte pravdu i Vy. (poklona)
Milan Hudec:
Rozlišují se dva druhy:
ESkový, kdy je s dodržena ať již kterýmkoli způsobem.
BÉčkový, kdy je proveden Blbě.
Adam Novák.:
Citace: Jan Hájek 24.01.2024, 18:51
...
Osobně jsem už dlouhou dobu neviděl takové to klasické řešení s ohrádkou na střeše a izolovanými svody dolů, ale několik těchto starých řešení se z důvodů tepelných čerpadel/FVE předělávalo do řešení s vodiči HVI.
Opět se dostáváme trochu mimo ne? Né každý izolovaný hromosvod musí být s vysokonapěťovo u izolací nebo umístěn na izolačních tyčích. Ano takový instalacích je poskromnu, kde se to dá provést. Ale jak tady psali kolegové izolační materiál může být i cihla nebo dřevo, když dodržím přeskokovou vzdálenost od všeho kovového. Ale některými prodejci je toto nejspíš záměrně zamlčováno.
Uvedu i příklad z praxe. Vesnické jednopodlažní stavení bez obytného podkroví někdy z první poloviny 20. století. Majitel si dodělal na střechu FVE. Krov dělaný po staru, takže žádné závitovky nebo sbíjené vazníky (možná sem tam nějaký hřebík). Úplně s klidným svědomím použiji hřebenové vedení se svody dolů bez vysokonapěťové izolace nebo izolačních tyčích. V tech. zprávě mám uvedeno, že se jedná o izolovanou soustavu. Přijde revizák a nelíbí se mu v technické zprávě, že jde o izolovanou soustavu, protože na školení říkali, že izolovaná je jen HVI.