Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?

(1/4) > >>

Adam Novák.:
Poslední dobou si všímám, že pojmy izolovaný LPS == LPS z vysokonapěťové izolace(hlavně teda od prodejců DEHNu). A já si myslím, že to jsou dva různé pojmy a chtěl bych se právě zeptat na to vás, jestli si to také myslíte nebo jestli jsem jen špatně pochopil normu 62 305.

LPS se dělí na dva druhy neizolovaný a izolovaný.

Neizolovaný LPS: LPS, jehož jímací soustava a svody jsou umístěny tak, že dráha bleskového proud může být v dotyku s chráněnou stavbou.
Příklad takového neizolovaného LPS může být třeba plechová kolna s ocelovou konstrukcí a LPS z AlMgSi na kovových podpěrách, které jsou přichyceny ke kovovému opláštění budovy.
Nejspíš není potřeba řešit přeskokovou vzdálenost.

Izolovaný LPS: LPS, jehož jímací soustava a svody jsou umístěny tak, aby dráha bleskového proudu nebyla v dotyku s chráněnou stavbou.
Tady chápu, že může být více příkladů:
1) Umístění jímačů vedla stavby (není co řešit)
2) LPS z vysokonapěťové ho vodiče (HVI, isCon a mnoho dalších - opět není co řešit)
A teď přijde teda kámen úrazu.
3) LPS z AlMgSi na různých podpěrách, kde je dodržena vypočtená přeskoková vzdálenost od všech kovových částí stavby -> nemůže docházet k jiskření.
Jedná se u bodu 3) pořád o izilovaný hromosvod? Z mého pohledu ano, ale poslední dva roky mám pocit, že prodejci od DEHNu přešli na nějakou jinou terminologii a izilovaný hromsovod == HVI.

Jak se na toto díváte vy?


Peter Lovacký:
Citace: Adam Novák.  23.01.2024, 22:50

3) LPS z AlMgSi na různých podpěrách, kde je dodržena vypočtená přeskoková vzdálenost od všech kovových částí stavby -> nemůže docházet k jiskření.
Jedná se u bodu 3) pořád o izilovaný hromosvod?

Áno,.. ak sa jedná o stavbu z izolačného materiálu..

Karel Bělohlávek:
Citace: Peter Lovacký  24.01.2024, 11:30

Áno,.. ak sa jedná o stavbu z izolačného materiálu..


Z izolačního materiálu mohou být pouze ty podpěry, co zajišťují dostatečnou vzdálenost od kovových částí. Dle normy na hromosvody se za "izolační" materiál považuje také beton, cihla nebo dřevo. Výpočtový koeficient km je potom poloviční proti vzduchu. HVI vodič má následně definovánu ekvivalentní dostatečnou vzdálenost vztaženou ke vzduchu nebo pevnému materiálu.

Je úplně jedno, jakými prostředky je izolovaný hromosvod proveden. Základem je dodržení dostatečné vzdálenosti. Proto se také někdy nazývá oddálený.

Jan Hájek:
Citace: Adam Novák.  23.01.2024, 22:50

Z mého pohledu ano, ale poslední dva roky mám pocit, že prodejci od DEHNu přešli na nějakou jinou terminologii a izilovaný hromsovod == HVI.

Izolovaný hromosvod je obojí, ale ta klasická metoda s distančními držáky se už moc nepoužívá (vyjma malých aplikací),  protože je pracná, a dost firem řešílo po každém větším větru (námraze a větru) reklamace popadaných soustav.
Osobně jsem už dlouhou dobu neviděl takové to klasické řešení s ohrádkou na střeše a izolovanými svody dolů, ale několik těchto starých řešení se z důvodů tepelných čerpadel/FVE předělávalo do řešení s vodiči HVI.

Na jednom fóru pro FVE je fotografie RD vyřešeného za pomoci izolované LPS s distancemi (drsný vzhled, ale technicky zřejmě OK) ,  navrhoval jsem, že bych nechal kolegu pro zajímavost vše vyřešit s HVI a mohli byhom mít porovnání a zkusit k tomu i odhadnout montážní čas, bohužel na to neragovali, byo by to zajímavé.


Radim Strycharski:
Citace: Adam Novák.  23.01.2024, 22:50

Jak se na toto díváte vy?

Definice říká, že dráha proudu je nebo není v dotyku s chráněnou stavbou. Nic víc. Chráněná stavba je prostě stavba se vším, co k ní náleží. Je to třeba fasáda a kabel upevněný na povrchu té fasády je součástí stavby. Takže neizolovaný LPS je ten, který má holé AlMgSi 8 vodiče na podpěrách dlouhých 10 cm od fasády. Nevím, jestli blesk nepřeskočí na vodivou součást stavby, a proto musím vyšetřovat „s“. Naproti tomu izolovaný nebo oddálený LPS má dostatečnou vzdálenost „s“ už k samé té hranici stavby, a proto ji není třeba zjišťovat. Vzdálenost „s“ je dána už samou konstrukcí hromosvodu, čili délkou distančních podpěr nebo izolací vodiče HVI.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana