Jaký uvažovat nový způsob uložení vedení v případě rekonstrukce starých rozvodů?
Milan Hudec:
Citace: Kvita Ladislav 12.01.2024, 11:16
A jste si opravdu jistý, že jste pro kabely v podhledu vyhodnotil referenční způsob uložení E správně?
To ečko bych asi bral za podmínky nějakého stupně navíc ohledně referenčni teploty okolí.
Spíše jsem reagoval na skutečnost, že norma vlastně neznala 523 a nezná 52 uložení pod omítkou coby referenčni způsob uložení.
Smutné na tom je, že to kolikrát neví ani projektanti... .......
Kvita Ladislav:
Citace: Milan Hudec 12.01.2024, 21:39
To ečko bych asi bral za podmínky nějakého stupně navíc ohledně referenčni teploty okolí.
Normou je uložení kabelu v dutině stropu zařazeno jako referenční způsob uložení B, což je proti referenčnímu způsobu uložení E docela rozdíl z hlediska proudové zatížitelnosti . Docela mě udivilo, jak se pan kolega pasuje sebevědomě do role projektanta (protože má zkoušku jako vedoucí elektrotechnik), ale nedokáže si přitom dohledat v normě způsob uložení vedení a přitom ještě očekává, že mu někdo jeho řešení bude rozporovat a navíc mu v normě dohledá proč.
Václav Třetí:
Uložení kabelů v podhledu pod stropem je v pořádku, ovšem zatižitelnost kabelů se vlivem tepla snižuje. Pod stropem je z fyzikálních důvodů nejtepleji a uzavřený prostor podhledu se bude ještě zahřívat samotnými kabely. Je tedy nutné počítat se snížením zatižitelnosti kabelů.
Kvita Ladislav:
Citace: Václav Třetí 13.01.2024, 01:58
Uložení kabelů v podhledu pod stropem je v pořádku, ovšem zatižitelnost kabelů se vlivem tepla snižuje. Pod stropem je z fyzikálních důvodů nejtepleji a uzavřený prostor podhledu se bude ještě zahřívat samotnými kabely. Je tedy nutné počítat se snížením zatižitelnosti kabelů.
A z tohoto důvodu je normou uložení kabelu v dutině stropu zařazeno jako referenční způsob uložení B (podle výšky dutiny stropu pak B1 nebo B2). Ke zvýšení teploty v prostoru stropního podhledu samozřejmě dochází i v případě instalace a provozu vestavných svítidel. A to norma kromě toho, co jsem uvedl v předchozím příspěvku hovoří o tom, že uložení kabelů ve stropě je způsob podobný referenčnímu způsobu A, čímž bychom na tom byli s proudovou zatížitelností takto uloženého kabelu ještě hůře.
Milan Hudec:
Ještě dodám, že všechny tyto údaje se vztahují k zatížení 24/7, tudíž v rámci bytového provozu po započtení kofíku přerušovaného chodu budou hodnoty jinde.
Z těchto důvodů je normou předepsáno pravidlo 16/2,5 a 10/1,5.
Přeci jen přesné počítání návrhu nezvládne každý elektrikář a ti schopní za to budou chtít zaplatit (poklona)