Jaké přizemnění zvolit souběžně s přívodním kabelem? CYA nebo Fe Zn pásek?
Jiří Černých:
Případ-kabel od elektroměru do domovního rozvaděče v domě. Kabel CYKY 4x10 mm2 (klasický kabel s vodičem PEN, hnědá, černá, šedá)
Jaký druh přizemnění byste zvolili , co by vedlo souběžně s přívodním kabelem ve stejném výkopu?
Ve výkopu
1)přívodní kabel
2)zemnění
3)HDO kabel
4)pohon vrat
5)UTP pro domovní telefon k brance
všechny body kromě bodu 2 jsou jasné, zemění od elektroměrové skříně do domovního rozvaděče byste zvolili jaké? CYA 10mm2 nebo FeZn pásek 30mmx4mm ? Nebo něco jinýho?
Václav Třetí:
Přizemnění izolovaným vodičem těžko uděláte, to může fungovat pouze jako posílení vodiče PEN. CYA je licna, ta v zemi brzy odejde.
František Šohajda:
FeZn 10mm2...... O0
PS: Pokud je výkop, dal bych tam trubku PVC pro případ?? To už není taková cena, jako za výkop znovu! (dance)
Václav Třetí:
Citace: František Šohajda 08.01.2024, 06:29
FeZn 10mm2 O0
Tazatel píše:
CYA 10mm2 nebo FeZn 30x4mm
Pavel Horský:
Pokud nejde o agresivní zeminu, pak FeZn (jinak nerez). Zda 10 nebo 30x4 by mělo být uvedeno projektantem v PD. Ten na řešení přijde na základě výpočtu z údaje zemního odporu (vodivost zeminy), délky zemniče a jeho uložení. Může se stát, že bude potřeba zemnič doplnit zemnícími tyčemi. Vodič zemniče pak bude ukončen ve vhodné krabici v blízkosti rozvaděče, kde bude instalována svorkovnice MET. A pak....atd. atd. atd... veškerá řešení musí být součástí projektové dokumentace.