Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
Milan Hudec:
Za UPS (malých a středních výkonů) spočívá ochrana jednak v pospojení a rychlém snížení napětí při poruše/zkratu.
Jan Franěk:
Citace: Kamil Řehák 29.12.2023, 07:43
Má potom provozovatel vůbec ponětí jak se změní chování RCD pokud v danou dobu je záloha IT síť?
A proč by měl mít? Toho zajímá pouze to, aby vybraná část instalace fungovala i během výpadků sítě a byla garantovaná základní bezpečnost. Jak toho realizační firma dosáhne, jej v podstatě nezajímá. Je naivní se domnívat, že provozovatel bude chtít hlouběji proniknout do tajů elektrotechnik y, když si pořídil FVE na svůj objekt.
Václav Třetí:
Citace: Kamil Řehák 29.12.2023, 07:43
Dobře, dotaz byl položen hodně zjednodušeně a chápu při navrhování nového projektu zařazení ochran v IT síti, ale když budu specifikovat dotaz přímo, proč jsem se ptal. Je to ohledně dnes hojně instalovaných solárních střídačů. Kdy beru že síť byla provedena v TN-S. Nyní se s oblibou utrhne kus instalace a napojí se na záložní výstup. Tam jsou už nainstalované chrániče stávající. Je toto správně, když to vezmu celkově, že před instalcí FVE to byla síť TN-S a v době výpadku DS se z toho stane IT?
A většina střídačů má dnes pro zachování funkčností RCD v sobě kontakt, který střední vodič přizemní. A bohužel ho přizemní na svorku PE. Kde je potom zachována definice ( N a PE se již nikdy nespojuje?) Má potom provozovatel vůbec ponětí jak se změní chování RCD pokud v danou dobu je záloha IT síť?
No vidíte, tady se konečně dozvídáme jádro pudla.
Pro sítě IT je proudový chránič problematický, pokud ale můžete přizemnit střední vodič na výstupu měniče (některé to neumožňují), tak se síť mění na TT a pro tento typ sítě byl proudový chránič původně vyvinut jako dokonalejší náhrada chrániče napěťového.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana