Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
Kamil Řehák:
Je vůbec chránič v síti IT bezpečný ochranný prvek? Pokud je síť třífazová, vyvedená se středním vodičem, předpoklad je že síť není rozlehlá, přijde mě tento prvek při jedné i druhé poruše nespolehlivý.
Karel Bělohlávek:
Z jakého důvodu nespolehlivý?
Při správné funkci RCD reaguje až při druhé poruše. Problém nastává v tom, že v případě dvou poruch za chráničem přístroj nevybaví. To je tedy spíše problém rozsáhlých sítí. Doporučuje se tedy instalovat chrániče co nejblíže chráněnému zařízení.
František Šohajda:
Otázka?
Proč se tedy používá síť IT v nn zařízeních?? Z jakého důvodu? o:-)
Nemulívm o IT síťi vn a vyšší.
Pavel Čermák:
Když už jsme u toho, stále nemám jasno, jak využít RCD například na výstupu z malé 1f. elcentrály
která nemá uzemněn uzel, a tedy pracovní vodiče mají proti zemi pouze kapacitní vazbu.
Milan Hudec:
Citace: František Šohajda 25.12.2023, 16:10
Otázka?
Proč se tedy používá síť IT v nn zařízeních?? Z jakého důvodu? o:-)
Nemulívm o IT síťi vn a vyšší.
Protože odpojí až při druhé poruše.