Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Milan Hudec:
Citace: Jan Bocek 12.11.2023, 14:43
Myslím, že všechno špatně. Včetně ústupku na jeden spotřebič....
1) Na přívodu Fi je nevýhodné. Při každé poruše vám spadne jistič a je vše bez proudu...
2) Na přívodu kabelu 5x2,5 vyměňte 3B16 za tři samostatné Fi 16A
3) Z krabice v kuchyni napojte odvody do zásuvek kabelem CYKY 3x2,5
4) Každá zásuvka bude napojená na jednu z fází L1, L2, L3 a společný N a PE
Tak jak píše kolega Milan Hudec. samostatnými chrániči snižíte riziko při poruše jednoho spotřebiče.
Není to úplně košér, ale je to funkční i bezpečné.
Je to revidovatelné, neměl by s tím být problém.
Součinnost u spotřebičů odhadují na 0,3-0,5 proto N vodič nebude přetížen
Honzo, vymyslels naprosto bezpečné zapojení, ty tři ks chráničů budou furt padat.
Jindřich Kuna:
Děkuju za pomoc s řešením.
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec 12.11.2023, 14:53
Honzo, vymyslels naprosto bezpečné zapojení, ty tři ks chráničů budou furt padat.
Ano, vždy vypadnou, když se zapne další spotřebič na jiné fázi.
Je vidět, že i mistr tesář se utne. Řešením by bylo mít Fi až za rozdělením
za kabelem 5x2,5.
Beru zpátky s omluvou.
Jistič 3B16 ponechat a provést tak, jak radí Milan Hudec.
Je to jedno z řešení.
Jan Franěk:
Asi by to chtělo občas využít tlačítko vyhledávání. Na toto téma toho bylo napsáno už velmi, velmi mnoho. Najdete tam velmi podrobný rozbor, odkazy na normy a podobně.
namátkou třeba zde
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26613.0.html
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40437.0.html
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,22029.0.html
Jindřich Kuna:
Citace: Jan Franěk 12.11.2023, 22:48
Asi by to chtělo občas využít tlačítko vyhledávání. Na toto téma toho bylo napsáno už velmi, velmi mnoho. Najdete tam velmi podrobný rozbor, odkazy na normy a podobně.
namátkou třeba zde
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26613.0.html
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40437.0.html
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,22029.0.html
Jistěže jsem nejprve strávil dobu pročítáním podobných diskuzí. Řekněme, že názory přispěvatelů na provedení sdružených obvodů se liší. A někdy se liší velmi a vzrušeně.